Hittat en läcka vid laddomaten

  1. A
    Medlem · värmland · 1 285 inlägg

    abel48

    Medlem
    Har under lång tid haft problem med att systemet tappar tryck och mycket luft i. Är ett slutet system med vedex 3300 vedpanna med laddomat och 3 tankar. Hittade igår en läcka vid skarven på röret som går in i laddomaten från pannan, är väll returen tror jag. Se bild vid pil
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    2017-10-23 17.26.26.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20171023_164259.jpg

    Kan de vara på grund av detta jag tappar tryck och får luft i systemet?? Läcker ju inga mängder men nån droppe

    Mvh Anders
     
  2. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Linet har sagt upp sig , lite dåligt från början Bara plocka isär och lina om , .
    Blir lite rörjobb
     
  3. A
    Medlem · värmland · 1 285 inlägg

    abel48

    Medlem
    Kanske räcker o dra till kopplingen lite extra? Men kan de vara detta som gjort att jag tappar tryck.?
     
  4. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Inte omöjligt men var lite försiktig med att dra , det sitter avstängare skär pil ( en på varje rör som går in till ladden , inte säkert det går att röra dom , sitter dom fast så försök inte tvinga för mycket , då kan dom börja läcka vid pilen
    Lossa lite på den med röd pil , då går det att vrida den med blå pil , men den måste släppa ,
    det är en gummipackning mot ladden , den får inte börja skrynkla sig ,då blir det otät
    Hålla i mot den del med blå pil och dra den med gul pil nedåd
    Om det inte går att stänga så kan du vrida ändå , lite vatten kommer att läcka ut
    Det är inte någon garanti att det blir tätt , men ett försök är alltid bra
     
  5. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Fick fel färg , att vrida på är inte blå utan gul
     
  6. S
    Medlem · - · 5 841 inlägg

    smurfen72

    Medlem
    Dom där avstängningarna brukar läcka bara man rör dom så det skulle jag låta bli och om du tappar ur systemet vilket du lär behöva göra med läcka på den sidan laddomaten byt packningarna som sitter mot laddomaten dom blir hårda av värmen.
     
  7. A
    Medlem · värmland · 1 285 inlägg

    abel48

    Medlem
  8. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Svårt att se hur koppling på röret är , men det verkar vara en gängmuff på kopparröret , som är gängad in i den till vänster , ( för den är en lös bit och kan vridas )
    Det har blivit en läcka genom linet och det syns att den varit ett tag , det brukar bli som kex runt en sådan läcka ,
    Men prova att göra som jag skrev tidigare med skiss , är lite äldre grejer där , så rör inte avstängaren som smurfen72 säger .
    Det kommer att läcka vatten när du släpper på den stora muttern men inte så mycket , lossa inte helt på den , då kan det komma mycket vatten , kan tömma dina tankar innan det slutar rinna
    Hjälper det inte utan läcker fortfarande , finns inget annat än att ta helt isär och lina om ,
    Om du kommer till det stadiet , så kolla dom andra kopplingarna så det inte är kexaktigt även där , då blir det till renovera alla kopplingar
     
  9. A
    Medlem · värmland · 1 285 inlägg

    abel48

    Medlem
    Systemet är sen 2005 tror jag så inte så jättegammalt. Men jag kan stänga tankarna med kranarna först och kanske bäst o stoppa cirk pumpen åxå innan jag lossar nått? Funkar de inte med nån sån vvs täting o smeta runt heller?
    Ska pröva lossa på det imorgon. Måste elda nu.

    Mvh Anders
     
  10. GK100
    Medlem · Jönköping · 10 615 inlägg

    GK100

    Medlem
    Kan du stänga av med andra kranar är det inget att tveka på. Stäng av pumpen och lossa paketet helt sen kan du i lugn och ro täta alla tre gängade anslutningarna. Skaffa lin och pasta så det blir bra du kommer aldrig lyckas genom att dra mer eller kleta utvändigt som det ser ut där.
     
  11. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Inget klet på utsidan fungerar , kletet ska vara ini gängan om det hjälpa
    I ditt fall lönlöst , stäng alla ventiler och pumpen , sen fritt fram och jobba
     
  12. A
    Medlem · värmland · 1 285 inlägg

    abel48

    Medlem
    Skulle göra ett försök med kopplingen men fick då se att de läcker här vid pilen på pumpen.... är de bara o skruva åt eller är de nån packning bakom som kan läcka...? Har man tur kanske det är där de läcker o rinner ner på kopplingen men säkert läcker de på båda ställen.....
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    2017-10-25 18.55.56.jpg


    Mvh Anders
     
  13. Krilleman
    Plumber · Södermanland · 13 524 inlägg

    Krilleman

    Plumber
    Läcker luftskruven på pumpen så är det med största sannolikhet den som är boven.

    Lossa luftskruven, rengör och kontrollera konditionen och återmontera! Det kommer lite vatten, men inga större mängder.
     
  14. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Dubble

    Brukar vara en O-ring bakom , den kan du bort och kolla , kommer liten skvätt eller droppar lite .
    Har du möjlighet att stänga ventiler på båda sidor om pumpen så gör det först och elen till pumpen
    Har du ingen O-ring men lite gängtejp så blir det tätt
     
  15. A
    Medlem · värmland · 1 285 inlägg

    abel48

    Medlem
    Skruven på pumpen skruvade jag bara till o det blev tätt. Kopplingen som läckte brevid tog jag isär och drog på ny lin och unipack så nu är det tätt än så länge. Tack så mycket för all hjälp ni har bidragit med ☺

    Mvh Anders
     