Har som många haft problem med rotorstopp titt som tätt och beställde därför en delbar rem som jag monterade i december. Efter det, men vet inte om det kom direkt efter, så har vi märkt ett sämre flöde, framförallt frånluft.
Det märks tydligast i ena badrummet där vi har (hade) ganska högt flöde och också ett ganska högt ljud. Nu helt plötsligt är det mycket tystare, nästan lika tyst som när jag drar ner på "min"-nivån.
Det syns även på fjärrkontrollen där vi "alltid" brukar ligga på en frånluftstemp på runt 18-19 grader när vi har typ 22 inne och inte alltför kallt ute. Men nu är den istället 15 grader. Vilket också brukar vara fallet när jag sänker till min-nivån.
Fläkthastigheterna är samma som de alltid varit (till 1360 och från 2060).
Vi har 7 tilluft och 5 frånluftsventiler. Tror vi landade runt 70l/s frånluft och 65 tilluft när systemet installerade för ett par år sen. Bytte filter i december så tror inte de helt plötsligt blivit fulla.
Men nu vet jag inte vad problemet är, nån som har en idé vad jag kan kika på?
Eller är det att ringa nån tekniker som får komma och mäta/titta?