Hej
Flyttade till ett hus på landet med det här systemet. Värmeväxlaren har aldrig funkat. Har haft rotorstopp larm hela tiden när det blir kallt ute. Men värmen i själva aggregatet var stängt så den är på as we speak men värmeväxlaren funkade inte alls. Jag läste på forum att nån hde samma problem och felet var på höger vänster inställning. Jag har bytt det från vänster till höger och nu värmeväxlaren snurrar men det står på fjärren att den är på 18%-19% och ibland den hoppar till 20 men det blir rotorstop igen. Vad gör jag för fel?eller vad är det för fel?
Flyttade till ett hus på landet med det här systemet. Värmeväxlaren har aldrig funkat. Har haft rotorstopp larm hela tiden när det blir kallt ute. Men värmen i själva aggregatet var stängt så den är på as we speak men värmeväxlaren funkade inte alls. Jag läste på forum att nån hde samma problem och felet var på höger vänster inställning. Jag har bytt det från vänster till höger och nu värmeväxlaren snurrar men det står på fjärren att den är på 18%-19% och ibland den hoppar till 20 men det blir rotorstop igen. Vad gör jag för fel?eller vad är det för fel?
Felsök varför rotorn inte snurrar, kolla så stiften i kopplingen till motorn sitter i som de ska.
Jag hade samma problem, ena stiftet hade hoppat ut och fick rotorlarm när den inte kunde snurra.
Eller så slirar remmen (ganska vanligt problem).
Jag hade samma problem, ena stiftet hade hoppat ut och fick rotorlarm när den inte kunde snurra.
Eller så slirar remmen (ganska vanligt problem).