1 565 läst · 1 svar
2k läst
1 svar
Helhetslösning för fukt på vind och i krypgrund
Vi kommer att ta över vårt nya hus inom kort, en enplansvilla byggd -63, 100kvm med ventilerad krypgrund uppdelad i två delar. Krypgrunden är fuktig och behöver åtgärdas men det finns ingen mögelpåväxt. Marktäckning saknas. Det luktar inte speciellt mycket i grunden och det finns idag ingen lukt i huset.
Det finns ett litet fuktpåslag på vinden med antydan till svartmögel. Besiktningsmannen gör bedömningen att det är gammalt men rekommenderar att något görs åt det. Han tror också att det kan ha att göra med att huset är för tätt.
Huset värms upp av en luft/vattenvärmepump, pannrummet finns i det friliggande garaget. Den förra ägaren har bytt tak och fasad och tilläggsisolerat samt bytt alla fönster till treglas för 5 år sedan. Huset har självdrag sånär som på en Pax-fläkt monterad på en kanal (ej yttervägg) i badrummet. Jag är inne på att installera en eller två trygghetsvakter i krypgrunden och byggplast/ krypgrundsisolering men behöver också göra något åt ventilationen och fukten på vinden. Nu till mina frågor.
Jag funderar på att sätta någon typ av fläkt på vinden men är osäker på hur jag ska tänka så att det blir en så bra helhet som möjligt. Vill ju inte riskera att dra upp dålig luft från krypgrunden som jag dessutom värmt upp med värmeslinga och jag vill gärna ha en så energisnål lösning som möjligt. Funkar det att bygga ett FTX-system på vinden för att förbättra ventilationen och ta tillvara värmen eller är det överkurs med tanke på husets uppvärmning, krypgrunden m.m. ? Tips mottages tacksamt.
Det finns ett litet fuktpåslag på vinden med antydan till svartmögel. Besiktningsmannen gör bedömningen att det är gammalt men rekommenderar att något görs åt det. Han tror också att det kan ha att göra med att huset är för tätt.
Huset värms upp av en luft/vattenvärmepump, pannrummet finns i det friliggande garaget. Den förra ägaren har bytt tak och fasad och tilläggsisolerat samt bytt alla fönster till treglas för 5 år sedan. Huset har självdrag sånär som på en Pax-fläkt monterad på en kanal (ej yttervägg) i badrummet. Jag är inne på att installera en eller två trygghetsvakter i krypgrunden och byggplast/ krypgrundsisolering men behöver också göra något åt ventilationen och fukten på vinden. Nu till mina frågor.
Jag funderar på att sätta någon typ av fläkt på vinden men är osäker på hur jag ska tänka så att det blir en så bra helhet som möjligt. Vill ju inte riskera att dra upp dålig luft från krypgrunden som jag dessutom värmt upp med värmeslinga och jag vill gärna ha en så energisnål lösning som möjligt. Funkar det att bygga ett FTX-system på vinden för att förbättra ventilationen och ta tillvara värmen eller är det överkurs med tanke på husets uppvärmning, krypgrunden m.m. ? Tips mottages tacksamt.
Redigerat:
Ganska typiskt. Tar man bort oljepanna och tillägsisolerar så ändrar man på balansen i huset.
Steg1 skaffa en trådlös temperaturmätare/fuktmätare kanske en modell som klarar av flera givare. Finns på bland Claes Ollson. Kolla om grunden går över 70% fukt under varma dagar...
Har du många ute ventiler på vinden?
Du får nog även installera frånluft ventilation för självdrag funkar inte i täta hus. En uteventil i varje rum behöver du ha och en fläkt som drar runt det. FTX är underbart men det är mera jobb att installera men lättare om man har 1 planshus med krypvind.
Luktar grunden typ källare och fukten är över 70% så hyr en avfuktare och torka ut den. Markplast kan vara en dellösning. Lita på din näsa...
Steg1 skaffa en trådlös temperaturmätare/fuktmätare kanske en modell som klarar av flera givare. Finns på bland Claes Ollson. Kolla om grunden går över 70% fukt under varma dagar...
Har du många ute ventiler på vinden?
Du får nog även installera frånluft ventilation för självdrag funkar inte i täta hus. En uteventil i varje rum behöver du ha och en fläkt som drar runt det. FTX är underbart men det är mera jobb att installera men lättare om man har 1 planshus med krypvind.
Luktar grunden typ källare och fukten är över 70% så hyr en avfuktare och torka ut den. Markplast kan vara en dellösning. Lita på din näsa...
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Kan sporadisk uppvärmning av förråd orsaka fuktskada från kondens?
Värme allmänt -
Oberoende rådgivning för fuktproblem?
Tak & Vind -
Varför blir det såhär!? Är det mögel? Fukt skada?
Badrum -
Köpa hus som renoverats för fuktskada
Grund & Markarbeten -
Isolera nya garaget men virket är för fuktigt
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus