Jag har skaffat en ”powerhub” från mälarenergi för att kunna få lite koll på förbrukningen. Jag har följt instruktionerna och aktiverat han-porten hos eon (nätleverantören) . Jag kommer så långt i instruktionen så att allt ser ut att gått igenom och installationen är klar…. Men när jag nöjd och glad går därifrån och ska börja ha koll på förbrukningen får jag inga värden i appen… när jag går tillbaka och öppnar elskåpet är powerhubben död. Ingen diod som lyser… jag har försökt att starta om ett par gånger genom att dra ut sladden och börja om, men det är som att den inte får tillräckligt med ström via han-porten….

Ska sägas att även vid installationen är den lite random och det är inte alltid som hela installationen går igenom utan att den dör under tiden….

Tycker mig läst mig till att man kan koppla till en USB-c - men jag kan inte ha en powerbank som står där jämt och det blir rätt bökigt att dra nån permanent lösning….?
 
Vad är det för elmätare?
Kamstrup Omnipower?

Och vilken kontakt?
RJ45 eller RJ12?
(RJ45 är samma som till nätverk).
 
RJ12 och en Landis Gyr 360 (?)

… borde jag så klart ha skrivit…
 
Ja, du behöver troligen spänningsätta via usb. Testa.
Jag löste det genom att dra en 5m rj12 kabel från skåpet in i huset istället för att dra ut strömmatning. Inne finns bättre förutsättningar för för mätaren än ute i skåpet med både eluttag och mycket bättre wifi signal.
(Har annan mätare men hade samma problem).
 
Ja, jag får testa om det funkar med att få igång den med USB ström tills installationen är helt klar, men ska jag behöva dra kabel och tänka till kring en annan placering får den nog gå tillbaka - det här skulle vara en smidig och snabb lösning….
 
Här är mätarna som eon har,
https://www.eon.se/el/elnat/sa-fungerar-din-smarta-elmatare
Alla deras mätare har RJ12.
RJ12 kallas även för p6c6, alltså 6 poler 6 ledare.
RJ11 kallas även för p6c4, alltså 6 poler 4 ledare.
RJ10 kallas även för p4c4, alltså 4 poler 4 ledare.

RJ11 är vanligast för trådad telefoni.
RJ10 används tex mellan telefon och telefonlur.

Ja, det låter som att powerhuben drar mer ström än vad elmätaren levererar.

Det går att förlänga signalkabeln mellan elmätaren och powerhuben, (eftersom du ändå måste ha extern strömmatning så räcker det med fyra trådar för kommunikationen).

https://www.kjell.com/se/produkter/...kablar/telefonkabel-rj12-till-rj12-3-m-p38406

https://www.kjell.com/se/produkter/...karvdon-forgreningar/skarvdon-for-rj12-p38404

Kabel på metervara,
https://www.kjell.com/se/produkter/...allationskabel/modulkabel-vit-6-ledare-p38400

Lösa modularkontakter, RJ12,
https://www.kjell.com/se/produkter/...j12-kontakt-for-flat-telekabel-10-pack-p38403
"Kräver" presstång,
https://www.kjell.com/se/produkter/...essverktyg-for-rj10-rj11-rj12-och-rj45-p40228


RJ11 finns i flera längder,
https://www.kjell.com/se/produkter/...-telefonkabel-rj11-till-rj11-vit-025-m-p40910

Utanpåliggande RJ11 uttag,
https://www.kjell.com/se/produkter/...modul/telejack-for-rj11-utanpaliggande-p55947
 
Demmpa Demmpa skrev:
Ja, det låter som att powerhuben drar mer ström än vad elmätaren levererar.
Ja, jag har sökt lite grann för att se om jag hittar några siffror från Landis och Gyr själva, men gått bet.

hanporten.se så hävdar de dock att man enligt standard skall kunna får ut 250mA ur 5V-utgången, så maximal effekt blir 1,25W. Det är inte mycket att driva en hub på, så kolla vad den faktiskt drar.

Lösningen är nog som sagt en längre anslutningskabel för signalen. Det är höga bit-hastigheter jämfört med hur seriellt kommunikation brukade se ut, men i hyffsat ostörd miljö så kan man komma undan med ganska långt kablage. (Jag skulle nog själv ändå förvänta mig flera tiotals meter).
 
Nu har jag testat med en powerbank inkopplad med USB-c men får inget liv alls i powerhubben. Jag får helt enkelt reklamera skiten…

Är det någon här som fått den att funka med en Landis utan att använda extern extra ström? - om jag tror på det så får dom skicka en ny som funkar - men som det känns nu blir det nog bara pengarna tillbaka…
 
Hej!

Jobbat med Elmätare ett tag, men har dock inte monterat några nya landis och gyr så detta märket kan jag inget om. Men jag vet att vissa nätbolag levererar HAN porten som desarmerad. Det vill säga att den är avslagen tills dess att du tar kontakt med dem och ber om funktionaliteten med HAN.

Om denna desarmering endast kopplar bort spänningen och den seriella kommunikationen är igång lokalt kan jag inte svara på, men det kanske är därför det inte fungerar?. Det är dock inte alla nätbolag som ägnar sig åt denna praxis, hos vissa så är den aktiv från första dagen.
 
Jag skickade tillbaka powerhubben - det verkade som att den krävde extern matning från USB - och då blev det för bökigt....

Men - vad finns det annars för lösningar som nöjer sig med Landis Gyrs klena matning... ?






@KenNo - jodå - jag hade aktiverat hos nätägaren.....
 
G Gallianoman skrev:
Jag skickade tillbaka powerhubben - det verkade som att den krävde extern matning från USB - och då blev det för bökigt....

Men - vad finns det annars för lösningar som nöjer sig med Landis Gyrs klena matning... ?






@KenNo - jodå - jag hade aktiverat hos nätägaren.....
Tack för återkoppling
 
Homey Energy Dongle kan matas direkt från LandisGyr E360. Men den kräver Homey Pro 2023 eller Homey Cloud.

Vi har den modellen som Eon kallar 1.0 å den klarar att mata Homey Energy Donglen så länge man inte förlänger RJ12-kabeln.
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.