8 039 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Häll + ugn på enfas
En lägenhet har enfas matning till centralen (20 eller 25A) och vidare 20A säkring fram till den klassiska vita spisen från 90-talet
Om man vill koppla in en ny induktionshäll och en ugn från t.ex. IKEA står effekten angiven enligt följande:
Häll: "Anslutningseffekt: 7400W".
Ugn: "Minsta säkring: 16A."
För att täcka hällen bör den teoretiskt säkringsstorleken alltså vara 32A, dvs 32A+16A=48A totalt för häll och ugn.
I verkligheten har man ju inte en säkring på 50A till lägenheten, utan 20-25A upp till elcentralen bör vara det normala.
Hur resonerar man i verkligheten?
Inte helt säkert att man har möjlighet att uppgradera till 3fas eftersom det är en bostadsrätt.
Om man vill koppla in en ny induktionshäll och en ugn från t.ex. IKEA står effekten angiven enligt följande:
Häll: "Anslutningseffekt: 7400W".
Ugn: "Minsta säkring: 16A."
För att täcka hällen bör den teoretiskt säkringsstorleken alltså vara 32A, dvs 32A+16A=48A totalt för häll och ugn.
I verkligheten har man ju inte en säkring på 50A till lägenheten, utan 20-25A upp till elcentralen bör vara det normala.
Hur resonerar man i verkligheten?
Inte helt säkert att man har möjlighet att uppgradera till 3fas eftersom det är en bostadsrätt.
Moderator
· Stockholm
· 56 241 inlägg
Normalt sett så fungerar det i prkatiken med 20A spisäkring även för häll och ugn.
Det bygger på att dels körs "aldrig" alla värmezoner samtidigt, dels så blir perioderna med överbelastning av säkringen korta. En säkring tål en stor överlast under kort tid.
Det bygger på att dels körs "aldrig" alla värmezoner samtidigt, dels så blir perioderna med överbelastning av säkringen korta. En säkring tål en stor överlast under kort tid.
Vad är din fråga? Om det går att koppla in induktionshäll och ugn? I så fall är svaret ja, men du kan inte använda bägge samtidigt och du kommer få ställa in effektbegränsning i hällen (eller köpa många säkringar).
Det normala i lägenheter med enfas är 25A huvudsäkring (bl.a. för att detta är max storlek i en D2-gänga) och 20A till spisen.
Det normala i lägenheter med enfas är 25A huvudsäkring (bl.a. för att detta är max storlek i en D2-gänga) och 20A till spisen.
Normalt klarar sig den "nya spisen" om den g:a klarade sig, men med den nya som med den g:a så håller inte säkringen OM man har full effekt på alla plattor samtidigt som man har full effekt på ugnen. Normalt använder man inte plattor och ugn på det viset utan man "delbelastar" dom olika delarna kortare eller längre tid och det med en effekt som ligger långt under max, därför brukar det alltid fungera.
Precis, min fråga är hur man resonerar i praktiken för i teorin blir det ju annorlunda.
Då är det som jag tänker mig, att man mycket väl kan ha kvar hällen på sina 20A och ha ugnen på en egen 10A och hoppas att det inte startas tvättmaskin och full matlagning samtidigt.
Eller har ni någon erfarenhet om att uppgradera till 3-fas i bostadsrätter?
Då är det som jag tänker mig, att man mycket väl kan ha kvar hällen på sina 20A och ha ugnen på en egen 10A och hoppas att det inte startas tvättmaskin och full matlagning samtidigt.
Eller har ni någon erfarenhet om att uppgradera till 3-fas i bostadsrätter?
Om huvudsäkringen är svåråtkomlomlig..
Då kan det vara bättre att koppla en 13- 16 a automatsäkring efter 20 a säkringen för ungsanslutningen. Då hamnar all matlagning innanför 20 a säkringen. Det minskar risken för att hela lägenheten blir strömlös vid matlagning.
Då kan det vara bättre att koppla en 13- 16 a automatsäkring efter 20 a säkringen för ungsanslutningen. Då hamnar all matlagning innanför 20 a säkringen. Det minskar risken för att hela lägenheten blir strömlös vid matlagning.
Om du tittar på märkplåten till nuvarande spis så kommer du troligen att finna att effekten är omkring 10 kW på den också. Det vill säga lika mycket som den nya hällen och ugnen tillsammans. Om du uppgraderar till trefas så kommer du att kunna använda hela spisen på max länge utan att säkringen går. Det gör man sällan eller aldrig. Trefas är bättre än enfas, men enfas är bra nog åt många.
Så är det säkert. Har faktiskt aldrig tittat på vad en hederlig spis är märkt till. Får ta och titta efter helt enkelt.
Låter rimligt att det borde klara sig med 20A så länge man inte har allting igång samtidigt eftersom induktionszonerna inte går på fullt hela tiden.
Tack för er feedback!
Låter rimligt att det borde klara sig med 20A så länge man inte har allting igång samtidigt eftersom induktionszonerna inte går på fullt hela tiden.
Tack för er feedback!
Klicka här för att svara
