A
Hej! Jag har köpt en ny ugn och spishäll och har bara en perilex kontakt med 3 faser, noll och jord. Kablarna är 2,5 mm2. Är det ok att koppla ugn och spishäll som visas på bilderna? Elektrisk kopplingsbox med färgkodade kablar anslutna till terminaler, inkluderande brun, blå, gulgrön och grå kabel.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Anslutningsschema för ugn och spishäll med perilex kontakt och 3-fas, markerat med grönt, visar koppling för 400V 2N~ och säkerhetsinstruktioner.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Wow
  • Haha
J-banan och 1 till
  • Laddar…
Anslutningsledningen till ugnen behöver gå genom en dragavlastning också. Har du dubbelkollat att det verkligen finns nolla i Perilexuttaget?
 
A
Definitivt inte.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
A
J Josth skrev:
Anslutningsledningen till ugnen behöver gå genom en dragavlastning också. Har du dubbelkollat att det verkligen finns nolla i Perilexuttaget?
Ja, jag flyttade ugnens kabel bara för att ta foton, egentligen ligger den dragen med perilex kabeln. Ja, det finns nolla.
Närbild på ett eluttag med blottade kablar, inklusive brun, blå och gulgrön kabel, kopplade till en Perilex-kontakt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Josth
  • Laddar…
A
A avh67f skrev:
Definitivt inte.
Varför inte?
 
Pga det här mästerverket

Elektrisk koppling med genomskinlig plastkontakt och koppartrådar inuti.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
  • Älska
  • Haha
lars_stefan_axelsson och 4 till
  • Laddar…
A
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Pga det här mästerverket

[bild]
Kan du förklara?
 
Tyvärr, jag tror inte jag klarar det.
Tycker du att den nedre ledaren sitter bra?
 
  • Haha
Dilato
  • Laddar…
A
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Tyvärr, jag tror inte jag klarar det.
Tycker du att den nedre ledaren sitter bra
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Tyvärr, jag tror inte jag klarar det.
Tycker du att den nedre ledaren sitter bra?
Jag har bara sett installationen och vill vara säkert att den är ok eller inte. Om inte är ok, varför? Det är allt jag vill veta
 
A aramher skrev:
Kan du förklara?
Tja, mångkardelig kabel i en koppling avsedd bara för enkel eller flerkardelig kabel...och dom felaktiga kablarna är inte intryckta helt...
Men vad vet jag 😇
Byt ut till wago 221 då blir det nog bra
Wago 221 kopplingsklämma med transparent kropp och tre orange hävlar, används för att säkra elektriska kablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
aramher
  • Laddar…
D Dilato skrev:
Tja, mångkardelig kabel i en koppling avsedd bara för enkel eller flerkardelig kabel...och dom felaktiga kablarna är inte intryckta helt...
Men vad vet jag 😇
Byt ut till wago 221 då blir det nog bra
[bild]
Nja kanske inte ens ska koppla in matning till hällen där alls
 
J J-banan skrev:
Nja kanske inte ens ska koppla in matning till hällen där alls
Nja, spelar det någon roll egentligen om man gör kopplingen i perilexen (i väggen) eller i hällen?
Det vi ser är väl vidarekopplingen till ugnen på en oanvänd fas?
 
D Dilato skrev:
Nja, spelar det någon roll egentligen om man gör kopplingen i perilexen (i väggen) eller i hällen?
Det vi ser är väl vidarekopplingen till ugnen på en oanvänd fas?
Hur ska han stänga igen där och dragavlasta
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
J J-banan skrev:
Hur ska han stänga igen där och dragavlasta
Varför behövs en dragavlastning mot en ugn som sitter fast precis som hällen?
Det är ju ingen pryl man drar fram och tillbaks.
I värsta fall, dra fast en klammer över kabeln på lämplig plats.
 