Tja.
Jag har under en tid haft bekymmer med att det tar emot att öppna lgh dörren. Den riktigts sugs fast emot och man hör hur det rusar in luft för att tryckutjämna.
Bor i lgh med 2 trappuppgångar. 4 lgh i varje tot 8 lgh. 2st på entreplan och 2 st på 2andra plan i respektive trappuppgång. Sitter mekaniskt frånluft på vinden. Källarförråd i källare som man går in från utsidan (ingen tvättstuga eller liknande utan endast vanliga förråd här. Helt öppet planlösning där nere 2 dörrar in en i var ände av fastigheten.) Byggt 1982 tror jag.
Jag har 2st frånluftventiler i badrum och frd inne i lägenheten. Bara mekaniskt frånluft och en ventil i fönster i vardagsrum och i sovrum. Bägge dessa ventiler är öppna på 1/2 eller helt. Brevinkast i dörren.
1st ventil ute i trapphuset.
Jag Har haft problem med att avloppet i handfatet i badrummet oftast sätts igen som jag måste rensa. Dock så blåser det duktigt med luft härifrån. Stopp i avlopp/ luftning?
Jag har lite illaluktande lukt i kök vid vasken inget jättemycket. Dessa tror jag går på 2 olika stammar ner i fastigheten. Då badrum ligger ovanför varandra i var änden av lgh och kök lika så i andra änden.
Jag har köksfläkt där denna var igensatt i kallrasskyddet när jag flyttade in. Rengjorde och monterade ihop. Dock så Blåser det härifrån så pass mycket även om det knappt blåser ute. Så det är svårt att laga mat då det osar igen ibland.
Ibland så har även vattnet i vattenlåset i toastolen sänkts. Någon gång så pass mycket att det drar luft härvia.
Öppnar jag brevinkastet så sänks trycket och jag hör hur oljudet minskar men även hur det kyls ner. Kvittar om jag öppnar lgh dörr eller balkongdörr samma fenomen.
Stänger jag mina 2 ventiler i badrum och frd så slutar det nästan helt.
Så just nu testade jag med att stänga ventilerna i badrum och frd. Rören till köksfläkten minskade blåsa till "normal nivå" vad man kan förvänta sig med huv på taket.
Jag vet att det sitter en styrlåda i elnischen i trapphuset som styr hel eller delar av ventilationen. Med hel / halvfart.. Vrider man på den så händer inte mycket även efter en timmes ändring. Så antagligen är den kanske inte inkopplad. Men stänga av funkar. Jag misstänker att det är helt kassa dragningar då aggregatet kanske står rakt ovanför min lgh och jag har kortast sträcka och man har ökat på farten för att de lgh längre bort ska ha rätt luft utbyte. Men det saknas säkert justerspäll som fördelar var luften tas.
Jag har under en tid haft bekymmer med att det tar emot att öppna lgh dörren. Den riktigts sugs fast emot och man hör hur det rusar in luft för att tryckutjämna.
Bor i lgh med 2 trappuppgångar. 4 lgh i varje tot 8 lgh. 2st på entreplan och 2 st på 2andra plan i respektive trappuppgång. Sitter mekaniskt frånluft på vinden. Källarförråd i källare som man går in från utsidan (ingen tvättstuga eller liknande utan endast vanliga förråd här. Helt öppet planlösning där nere 2 dörrar in en i var ände av fastigheten.) Byggt 1982 tror jag.
Jag har 2st frånluftventiler i badrum och frd inne i lägenheten. Bara mekaniskt frånluft och en ventil i fönster i vardagsrum och i sovrum. Bägge dessa ventiler är öppna på 1/2 eller helt. Brevinkast i dörren.
1st ventil ute i trapphuset.
Jag Har haft problem med att avloppet i handfatet i badrummet oftast sätts igen som jag måste rensa. Dock så blåser det duktigt med luft härifrån. Stopp i avlopp/ luftning?
Jag har lite illaluktande lukt i kök vid vasken inget jättemycket. Dessa tror jag går på 2 olika stammar ner i fastigheten. Då badrum ligger ovanför varandra i var änden av lgh och kök lika så i andra änden.
Jag har köksfläkt där denna var igensatt i kallrasskyddet när jag flyttade in. Rengjorde och monterade ihop. Dock så Blåser det härifrån så pass mycket även om det knappt blåser ute. Så det är svårt att laga mat då det osar igen ibland.
Ibland så har även vattnet i vattenlåset i toastolen sänkts. Någon gång så pass mycket att det drar luft härvia.
Öppnar jag brevinkastet så sänks trycket och jag hör hur oljudet minskar men även hur det kyls ner. Kvittar om jag öppnar lgh dörr eller balkongdörr samma fenomen.
Stänger jag mina 2 ventiler i badrum och frd så slutar det nästan helt.
Så just nu testade jag med att stänga ventilerna i badrum och frd. Rören till köksfläkten minskade blåsa till "normal nivå" vad man kan förvänta sig med huv på taket.
Jag vet att det sitter en styrlåda i elnischen i trapphuset som styr hel eller delar av ventilationen. Med hel / halvfart.. Vrider man på den så händer inte mycket även efter en timmes ändring. Så antagligen är den kanske inte inkopplad. Men stänga av funkar. Jag misstänker att det är helt kassa dragningar då aggregatet kanske står rakt ovanför min lgh och jag har kortast sträcka och man har ökat på farten för att de lgh längre bort ska ha rätt luft utbyte. Men det saknas säkert justerspäll som fördelar var luften tas.

BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 42 634 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 42 634 inlägg
Det låter som att du har för mycket undertryck i lägenheten, normalt pga. för lite tilluft men kan också uppstå pga. för mycket frånluft. Tilluftsventilerna ska vara helt öppna (möjligen med undantag för när det är storm ute så att den ena börjar fungera som frånluftsventil).
Det kan uppstå om folk i andra lägenheter stänger frånluftsventiler eller på annat sätt minskar frånluften. Med en central fläkt, som går med konstant luftflöde, och någon ser till att minska sin frånluft så kommer det att bli mer frånluft i andra lägenheter. Kontakta styrelsen/förvaltaren/fastighetsskötaren.
Det kan uppstå om folk i andra lägenheter stänger frånluftsventiler eller på annat sätt minskar frånluften. Med en central fläkt, som går med konstant luftflöde, och någon ser till att minska sin frånluft så kommer det att bli mer frånluft i andra lägenheter. Kontakta styrelsen/förvaltaren/fastighetsskötaren.
Husägare
· Stockholm
· 695 inlägg
Det är sällan konstantflöde som styrning. Det brukar vara tryckstyrt. Då spelar det mindre roll att folk stänger sina FL-ventiler.BirgitS skrev:
Det låter som att du har för mycket undertryck i lägenheten, normalt pga. för lite tilluft men kan också uppstå pga. för mycket frånluft. Tilluftsventilerna ska vara helt öppna (möjligen med undantag för när det är storm ute så att den ena börjar fungera som frånluftsventil).
Det kan uppstå om folk i andra lägenheter stänger frånluftsventiler eller på annat sätt minskar frånluften. Med en central fläkt, som går med konstant luftflöde, och någon ser till att minska sin frånluft så kommer det att bli mer frånluft i andra lägenheter. Kontakta styrelsen/förvaltaren/fastighetsskötaren.

BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 42 634 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 42 634 inlägg
Det beror väl på huset men här är det som jag beskrev, det finns ett grundflöde i centralfläkten som är till för att uppnå 10 l/s i varje kök resp. 15 l/s i varje badrum, så om någon stänger sin frånluftsventil så kommer grundflödet att bli större i de andra köken resp. badrummen.I Installation skrev:
Lika här. När det blir kallt ute så stänger grannarna sina tilluftventiler. Så får själv då som en tornado i mina frånluftsventiler. Vi får ut med info inför varje vinter att ventilerna ska vara öppna men det hjälper föga.
Medlem
· kronoberg
· 1 523 inlägg
Här har jag dock problemen sommar som vinter. Så det känns mer felbyggt eller justerat för någon mer borde ju isf ha sina ventiler igång eller klagar på att det suger för mycket.putte22 skrev:
Husägare
· Stockholm
· 695 inlägg
Det är just det som är så fiffigt med tryckstyrd ventilation. Efter injustering av säg 20 lägenheters frånluftsdon så har systemt ett undertryck på säg 150Pa. Om sen 8 st skruvar igen sina don kommer fläkten varva ned eftersom undertrycket blir betydligt högre vid samma varvtal den hade initialt.BirgitS skrev:
Alla anläggningar i flerbostadhus och kontpr idag är tryckstyrda.
Det är vansinne att ha flödesstyrd centralventilation.
Tillägg: i FTX-system har man ofta tryckstyrning på tilluften och låter frånluften slava på den styrningen.
Blåser det in luft via köksfläkten?
Systemet verkar helt fel injusterat eller så har något gott paj. Det kan tex vara så att fläkten inte är tryckstyrd och att grannar stänger igen ventilationen för att spara på värmen. Eller att dina friskluftsventiler är igensatta och inte släpper in tillräckligt med luft. Jag har sett BRF:er där man putsat om fasaden och putsat över alla tillfuftsventiler.
Systemet verkar helt fel injusterat eller så har något gott paj. Det kan tex vara så att fläkten inte är tryckstyrd och att grannar stänger igen ventilationen för att spara på värmen. Eller att dina friskluftsventiler är igensatta och inte släpper in tillräckligt med luft. Jag har sett BRF:er där man putsat om fasaden och putsat över alla tillfuftsventiler.