Hur är det med isoleringen i mellanbjälklaget i trä om man ska ha vattenburen golvvärme ovanpå? Bottenvåningen är fullt uppvärmd och det finns en öppen trapp mellan våningarna. Jag har läst allt från att det räcker med ett tunnare lager för ljudisolering till att det ska vara fullisolerat. Jag har tänkt använda bjälklagsplåtar att montera golvvärmen i, ovanpå detta ett furugolv.
 
pdov
Det beror på vart du vill att värmen ska ta vägen. Värmen från golvvärmerören sprider sig i alla riktningarna, bjälklagsplåtarna hjälper till att sprida värmen men värmen kommer likväl sprida sig lika mycket uppåt som nedåt om inget hindrar den. Vill du säkerställa att värmen går upp i rummet och inte ner till bottenvåningen så ska du fullisolera bjälklaget så att värmen håller sig på ovansidan och går upp i rummen.

Finns många fabrikat och lösningar men förslagsvis kan du titta på LKs:
https://www.lksystems.se/globalasse....c.173_pa-golvbjalkar-med-lk-heatfloor-22.pdf
 