Byggahus.se

Golvvärme kall returslinga.

  1. J
    Medlem Nivå 1
    Hej. Vi har just konverterat om fr direktverkande till bergvärme och då lagt golvvärme på nedervåningen. Den är fördelad på 5 slingor, men en av dem är kall på returen. Pumpen sköter allt så har inga rumsgivare eller dylikt. Känner man med handen så är 4 slingor varma både på Framledningen och retur, men en är bara varm på framledn och kall på returen. Rummet är kallt. Vad kan det bero på? Har ställt in justeringen enl anvisningen jag fick med ritningarna. Mvh.
     
  2. Immobil
    Medlem · Nivå 17
    Har du luftat slingan/slingorna?
     
  3. J
    Medlem Nivå 1
    Jo. Det har varit varmt men blivit kallt helt plötsligt.
     
  4. Z
    Medlem Nivå 8
    Man brukar ha flödesmätare per slinga, är flödet på "kalla" slingan som den ska vara? Kan den helt enkelt vara nerskruvad?
    Testa skruva ner alla andra slingor, öppna fullt på kalla och se om returen blir varmare.
     
  5. J
    Medlem Nivå 1
    Jag har en flödesmätare för alla slingor tror jag. Sitter endast en på fördelaren. Jag ska prova att göra så imorgon. Tack så mycket för hjälpen!