1 342 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Golvvärme i badrum istället för vattenburen radiator
Vi har ett badrum som ska renoveras. Badrummet har idag en vattenburen radiator där rören kommer upp ur golvet (ingjutet i betongen). Det är ingen källare under, utan värmerören går, som jag förstått det, både till badrummet och två sovrum på samma avstick.
Vi hade planerat att sätta in golvvärme i samband med renoveringen. Vattenburen golvvärme kändes vettigt då vi har bergvärme. Men nu har jag börjat fundera på om det verkligen går att lösa på något vettigt sätt. Vattnet går i järnrör som troligtvis är svetsade i en förgrening någonstans i plattan. Rören kommer upp en bit innanför väggen. Det hade ju varit smidigt om man hade kunnat bila upp och böja så rören kommer upp i väggen istället. Men dels är det inte alls säkert att det går, och så är det risk för dolda skarvar, vilket inte är bra heller..
Om man hade kunnat byta ända från pannrummet till dessa tre rum som delar på samma slinga så hade det säkert inte varit några problem att sätta in vattenburen golvvärme. Men lite osäker på om det kommer att gå nu.
Ett alternativ är ju elektrisk golvvärme. Men då behöver elementrören pluggas, och det är väl inte heller så bra att ha rör med stillastående vatten i.
Ett sista alternativ är elektrisk golvvärme + en mindre radiator på det vattenburna systemet.
Edit: råkade nu hitta en video som visar montage av en minishunt. Verkar ju som den skulle fungera i detta fall:
Vi hade planerat att sätta in golvvärme i samband med renoveringen. Vattenburen golvvärme kändes vettigt då vi har bergvärme. Men nu har jag börjat fundera på om det verkligen går att lösa på något vettigt sätt. Vattnet går i järnrör som troligtvis är svetsade i en förgrening någonstans i plattan. Rören kommer upp en bit innanför väggen. Det hade ju varit smidigt om man hade kunnat bila upp och böja så rören kommer upp i väggen istället. Men dels är det inte alls säkert att det går, och så är det risk för dolda skarvar, vilket inte är bra heller..
Om man hade kunnat byta ända från pannrummet till dessa tre rum som delar på samma slinga så hade det säkert inte varit några problem att sätta in vattenburen golvvärme. Men lite osäker på om det kommer att gå nu.
Ett alternativ är ju elektrisk golvvärme. Men då behöver elementrören pluggas, och det är väl inte heller så bra att ha rör med stillastående vatten i.
Ett sista alternativ är elektrisk golvvärme + en mindre radiator på det vattenburna systemet.
Edit: råkade nu hitta en video som visar montage av en minishunt. Verkar ju som den skulle fungera i detta fall:
Redigerat:
Plugga rör i radiatorkretsen är inga problem. Det är ett stängt system.
Du kan ju sätta en vattenburen handdukstork (med elpatron för sommarmånaderna) så får du i allafall hjälp till till rummets uppvärmning och inte behöver köra allt på el.
Du kan ju sätta en vattenburen handdukstork (med elpatron för sommarmånaderna) så får du i allafall hjälp till till rummets uppvärmning och inte behöver köra allt på el.
Järnrören lär inte vara svetsade utan gängade och tätade med lin.S SnickareHobb skrev:Vi hade planerat att sätta in golvvärme i samband med renoveringen. Vattenburen golvvärme kändes vettigt då vi har bergvärme. Men nu har jag börjat fundera på om det verkligen går att lösa på något vettigt sätt. Vattnet går i järnrör som troligtvis är svetsade i en förgrening någonstans i plattan. Rören kommer upp en bit innanför väggen. Det hade ju varit smidigt om man hade kunnat bila upp och böja så rören kommer upp i väggen istället. Men dels är det inte alls säkert att det går, och så är det risk för dolda skarvar, vilket inte är bra heller.
Dolda skarvar på radiatorkretsen är normalt inga problem.
Liknande trådar
-
Golvvärme badrum. Spårad skiva eller ej?
Badrum -
Hur kan det komma sig att det saknas ställdon? Dålig tryck i golvvärme i badrum och hall.
Värme allmänt -
Ni med eldriven golvvärme i badrummet
Värme allmänt -
Kan man lägga vattenburen golvvärme i badrum istället för radiator när man har 1-kretssystem?
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme istället för elektrisk i badrummet i hus med torpargrund
Värme allmänt