Hej,
Nu har turen kommit till att renovera gästtoaletten och jag klurar lite på golvkonstruktionen.
Idag ligger det en hemsk plastmatta på golvet och den skall bort och ersätts med komårdsmarmor. Golvytan är ca 1x1,2m.
Vad jag misstänker så är det en spånskiva under plastmattan och sedan 28 mm spontat grangolv därunder.
Min plan är att ta bort plastmattan och spånskiva för att sedan som underlag till tätskiktet antingen:
* Skruva golvspån och sedan näta och flytspackla
eller
* Skruvlimma ngn form av skivmaterial (vilket isf?)
Vad är smidigast och helt korrekt?
Nu har turen kommit till att renovera gästtoaletten och jag klurar lite på golvkonstruktionen.
Idag ligger det en hemsk plastmatta på golvet och den skall bort och ersätts med komårdsmarmor. Golvytan är ca 1x1,2m.
Vad jag misstänker så är det en spånskiva under plastmattan och sedan 28 mm spontat grangolv därunder.
Min plan är att ta bort plastmattan och spånskiva för att sedan som underlag till tätskiktet antingen:
* Skruva golvspån och sedan näta och flytspackla
eller
* Skruvlimma ngn form av skivmaterial (vilket isf?)
Vad är smidigast och helt korrekt?
Under din kolmårdsmarmor för din WC utan dusch ska du har ett tätskikt med uppvik på 100mm upp på vägg enligt GVK. Detta för att skydda mot droppläckage.Karthago skrev:
https://www.gvk.se/fragor-och-svar/...golvbrunn.-ska-man-ha-tatskikt-pa-sadant-golv

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ja, exakt (även fast det känns som lite overkill här, men, men...).Krilleman skrev:
Men frågan är hur jag bygger upp under tätskiktet?
Renoverare
· Värmland
· 1 070 inlägg
Ja de skall man, så de stämmer de @Krilleman skriverR Rejäl skrev:
Ok det är då Din tolkning för dom skriver:Krilleman skrev:
”Enligt Boverket ska därför toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ha tätskikt på golv vilket viks upp, normalt cirka 100 mm, på vägg. Mot befintlig tröskel viker man upp så gott det går.”
Jag läser normalt ca 100mm men du kan lika gärna vika upp 50mm för om tröskeln bara är 20mm hög så räcker det med 50mm på väggarna!
Renoverare
· Värmland
· 1 070 inlägg
När jag sätter i toaletter så tar jag 1 cm under måtten på va plattan skall bygga upp på väggen
Tar du 2 cm har du isch 5mm kvar efter plattor på golv
Men 1 cm över tröskel ska ju igentligen räcka
Tar du 2 cm har du isch 5mm kvar efter plattor på golv
Men 1 cm över tröskel ska ju igentligen räcka
Vi har ofta kunder som endast önskar 50-70mm sockel i toaletter och tvättstugor..R Rickard.lj skrev:
Jag hade bara 50mm uppvik i mitt förra hus då klinkersen bara gick 50mm upp på vägg..
Det räcker för stiger vattnet över tröskelns nivå så är det rätt kört ändå!
Renoverare
· Värmland
· 1 070 inlägg
Ja så är de juh , som jag skrev att 1 cm över tröskel räcker igentligen , för högre än den kommer inte vatten ändåR Rejäl skrev:
Jag har precis gjort en nästan indentisk toalett 0,85x125
Jag har 200 reglar på CC 450 och 19(?)mm spont på detta. Jag flöt ca 10mm (lite mer på vissa ställen pga fall) med rotnät. Direkt på sponten. Därefter med ca 50-60mm uppvik som täcks av sockeln och i min mening inte spelar någon roll då det finns en tröskel (såklart).
Är några månader sedan nu och fungerar perfekt hittills. Har lagt marmor i 15x15cm med 7cm sockel. Guatemala Verde så liknande som Kolmården. Jag skulle nog bara flyta så tjockt som du vill ha för höjden. Tänker att över 20mm så borde du vara safe om du har CC 60. Men någon annan som har mer kunskap med bärigheten får gärna bekräfta det.
Jag har 200 reglar på CC 450 och 19(?)mm spont på detta. Jag flöt ca 10mm (lite mer på vissa ställen pga fall) med rotnät. Direkt på sponten. Därefter med ca 50-60mm uppvik som täcks av sockeln och i min mening inte spelar någon roll då det finns en tröskel (såklart).
Är några månader sedan nu och fungerar perfekt hittills. Har lagt marmor i 15x15cm med 7cm sockel. Guatemala Verde så liknande som Kolmården. Jag skulle nog bara flyta så tjockt som du vill ha för höjden. Tänker att över 20mm så borde du vara safe om du har CC 60. Men någon annan som har mer kunskap med bärigheten får gärna bekräfta det.
Om det är millimeter över golv som är viktigt, så spelar det ingen roll om det är 50 eller 100.R Rejäl skrev:Ok det är då Din tolkning för dom skriver:
”Enligt Boverket ska därför toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ha tätskikt på golv vilket viks upp, normalt cirka 100 mm, på vägg. Mot befintlig tröskel viker man upp så gott det går.”
Jag läser normalt ca 100mm men du kan lika gärna vika upp 50mm för om tröskeln bara är 20mm hög så räcker det med 50mm på väggarna!
Det är uppviket som är viktigt. (oavsett höjd).
Tröskeln är ju trots allt "minimimåttet" där det rinner ut...