Jag ska lägga en ny golvbrunn i det sm ska bli tvättstuga och nya golvbrunnen kommer att hamna under bänkskåpen så utseendemässigt spelar det inte så stor roll men jag funderar på risken för "överfyllning"...
Det kommer att bli "extra" avlopp från handfat samt tvättmaskin...

Är det bättre med ett extra inlopp, alltså en https://www.bauhaus.se/purus-golvbrunn-vake-75-sida-m eller är vätskemängden den sväljer ändå samma?

När man ska rensa golvbrunnen är det ju förstås bekvämare om man inte har ett extra rör som man behöver ta ur/vika undan förstås...
 
Jag har en enkel purus 75 kopplad till två tvättmaskiner och handfat. Har aldrig upplevt några problem.
 
  • Gilla
anders07
  • Laddar…
Krilleman Krilleman skrev:
Dra upp en separat avloppsavsättning och sätt ett självrensande vattenlås i den.

Lättare att städa utan rör på golvet!

[länk]
Ja, det är ju kanske bäst! Och ett eget rör för handfatet då...

Är det 50 mm muff som ska sticka upp från golvet då?

Blir att bila lite till bara... :)
 
Krilleman
Har du plats för 75mm så kör på det för både TM & TS.
 
Krilleman Krilleman skrev:
Har du plats för 75mm så kör på det för både TM & TS.
Tror det blir tight med att få fall med 75 mm men kollar om det går!

Tack för hjälpen!
 