Byggahus.se

Golvbjälklag på utbyggnad med krypgrund

  1. T
    Husägare · 66 inlägg

    Torbjörn Lindholm

    Husägare
    Hej! Någon som har en bra idé på hur man kan sänka den slutliga golvhöjden på utbyggnaden. Har en befintlig murad grund där det suttit ett enkelt trägolv över (tidigare uterum). Nu ska jag göra om ytan till bodel. Golvbjälklag bygger ju på mycket vilket gör att att nya isolerade golvet skulle bli bra mycket högre än golvet i bostaden.

    Tänkte först ta bort den översta raden av mursten för att hamna i rätt nivå men funderar på om det finns andra allternativ som är lämpliga och som skulle göra att jag slapp ingreppet:
    exempelvis fästa golvbjälklag på insidan av grunden och befintlig bostad.
    En annan tanke var att kapa bort halva golvbjälkens höjd just där den vilar på muren för att få den lägre, men frågan är ju om det håller för belastningen av resten av konstruktionen (ska ha 45x170 c24 med cc 40. Spännvidden är 3,45 m).

    stort tack på förhand!!
     
  2. Bernieberg
    Renoverare · Kalmar län · 2 053 inlägg

    Bernieberg

    Renoverare
    Brottades med samma frågeställning inför ett verandabygge vi håller på med. Valde till slut att sänka grundmuren genom att bila ned (betong med natursten i) och gjuta jämnt. Största skälet att vi valde den lösningen var att det kändes smidigt att få en "komplett trälåda" att ställa på muren, bland annat med tanke på isolering och köldbryggor.

    Länk till projekttråd om det kan ge inspiration kring muren och bjälklag:

    https://www.byggahus.se/forum/threads/inbyggnad-av-veranda-20-talshus.295043/page-3
     
  3. T
    Husägare · 66 inlägg

    Torbjörn Lindholm

    Husägare
    Tackar för svaret! Ja, isoleringsbiten blir säkerligen enklare också.
     
  4. larsbj
    Byggnadsvårdare · Värmland · 3 237 inlägg

    larsbj

    Byggnadsvårdare
    Tycker kanske att ditt bjälklag låter lite klent både ur dimensionering och isoleringsynpunkt

    Att ta ur halva 170 regeln blir en för stor försvagning.

    Om du inte vill ta ned höjden på grunden kan du bygga på syllen på insidan med en regel som du skruvar/spikar i grunden och sedan sätter balkskor på. Krävs förstås syllpapp eller liknande emellan.
    något typ så här

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    syll.jpg
     
  5. T
    Husägare · 66 inlägg

    Torbjörn Lindholm

    Husägare
    Tack för svaret Lars! Smart lösning! Kanske får fundera lite på dimensionen på golvbjälklaget.
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.