Har precis byggt en tvättstuga och under tvättstugan är källaren och proppskåpet.
Jag har en elektriker som kommer hjälpa mig nästa vecka men känner honom inte speciellt bra och tänkte förbereda allt så det går snabbare/smidigare och billigare.
I tvättstugan har jag reglat upp väggar och monterat kopplingsdosor.
Ifrån dosorna så har vi borrat hål ner i källaren och dragit ner flexrör med 3st 1.5kvd kablar i.
Kan man sedan spika dessa mot taket och dra det två meter till proppskåpet eller måste det va något annat hölje eller liknande?
Meningen är att elektrikern bara ska koppla på allt i skåpet och montera på eluttaget i dosorna.
1 609 läst · 4 svar
2k läst
4 svar
Godkännt att dra synlig flexslang i tak?
-
Medlem · 5 127 inlägg 18 mar 2015 17:4118 mar 2015 17:41 #2
Inga problem, flexslangen kan man förlägga utanpåliggande också.
-
Moderator · 42 564 inlägg 18 mar 2015 19:3518 mar 2015 19:35 #4
Är elektrikern medveten om att du förberett? Det finns risk att han vägrar befatta sig med det du gjort själv (olagligt).
- Laddar…