Gjuta klack eller fördelarskåp?

  1. S
    Elektroniktokig · Östergötland · 721 inlägg

    swirve

    Elektroniktokig
    Vad gäller egentligen för rörgenomföringar i golv i tvättstuga? Kommer ha inkommande vatten, tappvattenfördelare och golvvärmefördelare i tvättstugan. Hade först tänkt gjuta klack och tätskikta in klacken och ha fördelarna synliga, men efter att ha läst säkert vatten så verkar detta inte ok? Där talas om genomföringshylsa om det går genom golv och min 100mm mellan rör.
    Enligt säkert vatten låter det som jag måste ha genomföringshylsa för inkommande vatten, och placera fördelare i fördelarskåp och inte ha några rör-genomföringar i golv.
    Tvättstugan finns i dagsläget och kommer förlängas med 1m och det är i denna nya del som fördelare etc. kommer hamna. I den gamla tvättstugudelen finns redan genomföringar i golvet.
    Hur hade ni gjort?
     
  2. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Det går att ha en klack , den ska vara 10 cm över tröskelhöjd och gjutes , GV-rör gjutes in direkt vattenrör ( rör-rör , yttre röret ) ska gå upp över klacken ca 10 cm , fördelare placeras på väggen
     
  3. S
    Elektroniktokig · Östergötland · 721 inlägg

    swirve

    Elektroniktokig
    Var hittar du det? Citat säkert vatten 2016:1 kap 3.3
    "
    Rörgenomföringar i golv i tvättstuga, apparatrum eller i annat
    utrymme med vattenvärmare, värmepump eller liknande
    kan utföras med en genomföringshylsa. I småhus som inte
    har tvättstuga eller annat apparatrum kan rörgenomföringar
    till vattenvärmare, värmepump eller liknande göras med en
    genomföringshylsa i bad- eller duschrumsgolv, dock inte i
    plats för bad eller dusch. Se g. 3.3.1b."
     
  4. Krilleman
    Plumber · Södermanland · 13 524 inlägg

    Krilleman

    Plumber
    Klacken har faktiskt aldrig varit godkänd i text.

    Jag har nyligen förnyat säkervatten (5-års intervaller för förnyelse) och han som höll i detta försökte i det yttersta förmedla att klacken aldrig varit godkänd. Hans teori på varför det har blivit allmänt vedertaget med klackar är en bild i en äldre utgåva på en serviceledning (Sidan 25 i reglerna från 2011) . Men det har aldrig funnits en text som säger "lösningen är en klack för alla genomföringar".
     
  5. S
    Elektroniktokig · Östergötland · 721 inlägg

    swirve

    Elektroniktokig
    Ok, men skulle du med gott samvete gjort en klack och dragit upp allt där?
    Eller hur kan jag jobba runt det utan att behöva bygga in det i väggen med tillhörande fördelarskåp?
     
  6. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Man tager vad man haver sa Kajsa Varg och kokade soppa på en spik :)
    Nu är det väl lite så att , vad är möjligt att göra utan att riva ett halvt hus för att åstadkomma
    något som är vettigt i vattenhänseende , det ska även vara försvarbart ekonomiskt
    Dessa säker vattenregler är ett krav vid nybyggnation och inte vid lite ombyggnad av äldre hus
     
  7. Krilleman
    Plumber · Södermanland · 13 524 inlägg

    Krilleman

    Plumber
    Allt blir ju direkt en kostnadsfråga för slutkunden. Skåp är ju att föredra, även för vattenmätaren.

    Kostar dock massor med material och allt pyssel som det drar med sig. Många kunder är inte redo att betala för det och då blir det en avrådan om företaget är anslutet till säkervatten. (Hette avvikelserapport förut)
     
  8. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Vet inte , men menar du att dom vägrar sätta in en mätare på grund av en klack . intressant att veta
     
  9. Krilleman
    Plumber · Södermanland · 13 524 inlägg

    Krilleman

    Plumber
    Absolut inte, kunden får koppla VVS hur denne vill. Även en certifierad rörmontör får frångå reglerna i säkervatten om så kunden önskar det.

    Dock så blir ansvaret för ev problem senare kundens, helt enligt skriftlig avrådan.

    Alltså ska en certifierad rörkrökare säga: Vi kan utföra installationen enklast möjliga utan att följa rådande branchregler men det blir på ditt eget ansvar. Korrekt sätt att utföra detta vore.... osv. Skriftlig avrådan som kund skriver på skall dokumenteras!
     
  10. S
    Elektroniktokig · Östergötland · 721 inlägg

    swirve

    Elektroniktokig
    Nu har jag läst lite till. Som jag tolkar det så räcker det med ett tätt utrymme med skvallerrör. Så om jag bygger en låda på typ80*80*20cm där jag gömmer fördelarna. Tätskiktar botten på lådan och drar ut skvallerrör. Tvättstugans plastmatta viks upp mot lådan.
     
  11. Krilleman
    Plumber · Södermanland · 13 524 inlägg

    Krilleman

    Plumber
    Absolut kan du bygga eget utrymme som är vattentätt.

    Glöm inte att skvallerröret ska vara minst 20mm invändigt!
     
  12. S
    Elektroniktokig · Östergötland · 721 inlägg

    swirve

    Elektroniktokig
    I mitt fall blir det semi hempulat. Firma gjuter platta och fixar gv-fördelare, jag fixar tappvatten tror jag.
    Äh, egentligen vill jag mest ha mitt på det torra mot försäkringsbolaget. Rent logiskt borde det säkraste vara att gjuta klack (som tätskiktas) och ha fördelarna helt synliga. Då gör jag inga golvgenomföringar, får 10cm uppvikt på golvmattan och tät botten. (tät botten=tät klack och golvet i tvättstugan)
     