Reservation för eventuell dum fråga.
Jag tittar på att installera genomströmningsvärmare i stugan som används ibland även på vintern.
Om jag installerar
20kw (400v) för badrum (dusch, handfat och tvätt)
12kw (400v) i kök
12kw (400v) i andra badrummet
Hur mycket behöver jag höja huvudsäkringen med?
 
Vad är det för värmare du hittat? Det låter inte som en speciellt lyckad lösning. Normalt har vi inte tillgång till så höga effekter i våra hem. 20 kW innebär att den behöver 29 A. Skall du vara där på vintern kommer det att gå en del till värme också. Du kanske klarar dig på 35A huvudsäkringar. Men du måste då säkerställa att du aldrig tappar varmvatten på två ställen samtidigt eller duschar när ugnen är på.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Det finns anledning varför varmvattenberedare används och är den inomhus så kommer värmeläckaget från denna vara huset till nytta uppvärmningsmässigt och det är ändå inga stora belopp i elström som den drar av värmeförlusten genom isoleringen i jämförelse med vad uppvärmningen drar vintertid, vare sig med direktelvärme eller via någon värmepump.

med effektavifterna som införs, om det inte redan nu finns, så kommer de snart, så kostar var kW ca 80:- (häromkring) i effektavgift och det räcker med 1 timme en enda gång under månade för att det skall gå ut med full avgift - dvs. dina 20 kW kostar 1600:- i extra avgifter för att den är igång en timme en enda gång under månaden, och nu när man börja prata om 1/3-1/4-dels timme i mätintervall så kommer den första duschen i månaden vara en dyr affär även om du håller den kort.

dessutom kommer inte 20 kW räcka till någon jätteflöde på varmvattnet - om man har 4 C grader varm inkommande vatten och duschar i 40 grader C uppe vid munstycket så motsvara det ca 8 liter vatten i minuten vilket kanske fungerar med snålspolande duschmunstycke.
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
X xxargs skrev:
Det finns anledning varför varmvattenberedare används och är den inomhus så kommer värmeläckaget från denna vara huset till nytta uppvärmningsmässigt och det är ändå inga stora belopp i elström som den drar av värmeförlusten genom isoleringen i jämförelse med vad uppvärmningen drar vintertid, vare sig med direktelvärme eller via någon värmepump.

med effektavifterna som införs, om det inte redan nu finns, så kommer de snart, så kostar var kW ca 80:- (häromkring) i effektavgift och det räcker med 1 timme en enda gång under månade för att det skall gå ut med full avgift - dvs. dina 20 kW kostar 1600:- i extra avgifter för att den är igång en timme en enda gång under månaden, och nu när man börja prata om 1/3-1/4-dels timme i mätintervall så kommer den första duschen i månaden vara en dyr affär även om du håller den kort.

dessutom kommer inte 20 kW räcka till någon jätteflöde på varmvattnet - om man har 4 C grader varm inkommande vatten och duschar i 40 grader C uppe vid munstycket så motsvara det ca 8 liter vatten i minuten vilket kanske fungerar med snålspolande duschmunstycke.
Tack för info. Det blir nog tank. Kanske kombinerar en liten för endagarsbesök på vintern med en stor för sommartid med upp till 20 pers.
 
A Avemo skrev:
Vad är det för värmare du hittat? Det låter inte som en speciellt lyckad lösning. Normalt har vi inte tillgång till så höga effekter i våra hem. 20 kW innebär att den behöver 29 A. Skall du vara där på vintern kommer det att gå en del till värme också. Du kanske klarar dig på 35A huvudsäkringar. Men du måste då säkerställa att du aldrig tappar varmvatten på två ställen samtidigt eller duschar när ugnen är på.
Tittar på Metrotherm minor 18. Men blir nog tank ändå.
 
Ett alternativ är en gasdriven genomströmsvärmare, man får byta gasflaska ibland.
 
  • Gilla
Alfredo
  • Laddar…
Magnus E K
Genomströmningsvärmare = tanklös
VVB utan säkerhetsventil = tankspridd
 
  • Haha
Alfredo
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.