Hej, vi har haft hantverkare hemma som byggt om en garderobsvägg från 50-talet. Den gick från golv till tak och mötte tidigare undersidan av vinden med solid trä. Efter bygget är trät på vindens undersida barlagt och snickaren sa att han inte trodde att det skulle göra något.

Nu upptäckte vi att arkitektpapper (tunt) som låg i en av de nya garderoberna har krusat sig som av fuktpåverkan och vill därför höra här om det finns risk för att fukt vandrar ned från vinden och om detta i så fall kan leda till tråkigheter längre fram?

Jag skickar med tre bilder på hur det ser ut och hoppas att någon kan ge ett bra svar på om utförandet är OK. Garderoberna är IKEA PAX och bokhyllan är platsbyggd.

Oversikt.jpg är en översiktsbild av ena sidan av garderoberna. Bortse ifrån att allt måleri inte är finslipat ännu.

Detalj-ovanfor.jpg visar vindens rå-tak och luftspalten som är tom ovanför garderobsväggen, den är försatt med en MDF-skiva nu.

Vind-ventilation.jpg visar råtak och ventilationsrör mot vinden som inte isolerats.

Stort tack på förhand!
 
  • Översiktsbild av en garderobsvägg med IKEA PAX-garderober och inbyggd bokhylla, där en del är öppen mot ett utrymme ovanför.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Råtak och luftspalt ovanför garderobsinstallation med synlig träyta, märkt som tomrum mot vinden, delvis täckt av MDF-skiva.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Oisolerat ventilationsrör och blottat tak i nytt garderobsutrymme, med risk för fukt från vinden enligt markerad text på bilden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Mats-S
Konstigt att inte snickaren isolerade utrymmet mot vinden ... jag hade i alla fall gjort det, lite extra jobb ja, men helt fel att inte göra det.

1. Häfta på förhydringspapp mot vindsbrädorna.
2. Isolera, lämplig tjocklek beroende på hur mycket plats det är, är det supertight kan du ta en sådan här isolering:
https://www.isover.se/produkter/isover-fasadboard-33
Finns i typ 15/20 mm tjocklek, bra K-värde
3. Gipsa mot "nya" taket (innan du isolerar måste du förbereda med skruvreglar att fästa gipsen i.
4. Måla.

Klart :)
 
Tack för svar @Mats-S!

Det vi är mest fundersamma över är om det finns risk för fuktvandring från vinden ner i garderoberna som har ett utrymme på ca 15 cm ovanför sig med luft och sen direkt vindstak. I PAX-garderoberna finns det monteringshål som vätter mot tomrummet och vi noterade som jag skrev att papper krusat sig där det låg i garderoben.

Nu när väggen är byggd är det svårt att få till isolering ovanför garderoberna (pilen 'Tomrum ovanför garderoberna).

Jag skickar med ett par bilder från andra sidan väggen, där vi har två garderober till, dessa har kallutrymme och luftspalt mot råtaket på vinden.
 
  • Öppen garderobsdörr med synligt tomt utrymme ovanför, hylla med olika dekorationer och en spegel som reflekterar ett rum i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Insida av en garderob med monteringshål, visande text och pilar som pekar mot hål som leder till kallutrymme ovanför garderoben.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.