Renoverar mitt fritidshus och funderar på att byta min gamla spis mot häll+ugn.
Det är framdraget 3 faser, nolla, jord och befintlig spis är inkopplad enligt övre schemat.
Jag tänkte använda 2 faser till häll och 1 till ugn.
Informationen i IKEAs produktbeskrivning är
häll: 240V, 2*16A, 7100W
ugn: 240V, 13A
När jag nu kollar i centralen är befintlig spis säkrad med 3*10A, vilket väl gör att jag kan tu ut en max effekt på ca 6900W, eller.....
Vad är maxeffekten på spisen? Jag kan inte tyda etiketten (se ovan) där det bl a står 9,6 kW.
I vilket fall som helst har jag aldrig haft problem med att någon säkring har gått.
Vad är anledningen till att spisen inte är avsäkrad med 3*16A?
Hur avgör elektrikern om en ledare är 2,5 kvmm eller 1,5 kvmm? Erfarenhet och gott ögonmått?
I mitt fall är ledarna till spisgruppen "lite grövre" (ca 0,5 mm i diameter mätt över isoleringen) än de andra 1,5 kvmm. Kan jag utgå från att det är 2,5 kvmm till spisen?
Klarar min nya utrustning sig med 10A? Om inte, kan jag utan vidare byta ut passbitarna och säkra med 16A? - eller kräver det en utförligare "utredning"?
Det är framdraget 3 faser, nolla, jord och befintlig spis är inkopplad enligt övre schemat.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag tänkte använda 2 faser till häll och 1 till ugn.
Informationen i IKEAs produktbeskrivning är
häll: 240V, 2*16A, 7100W
ugn: 240V, 13A
När jag nu kollar i centralen är befintlig spis säkrad med 3*10A, vilket väl gör att jag kan tu ut en max effekt på ca 6900W, eller.....
Vad är maxeffekten på spisen? Jag kan inte tyda etiketten (se ovan) där det bl a står 9,6 kW.
I vilket fall som helst har jag aldrig haft problem med att någon säkring har gått.
Vad är anledningen till att spisen inte är avsäkrad med 3*16A?
Hur avgör elektrikern om en ledare är 2,5 kvmm eller 1,5 kvmm? Erfarenhet och gott ögonmått?
I mitt fall är ledarna till spisgruppen "lite grövre" (ca 0,5 mm i diameter mätt över isoleringen) än de andra 1,5 kvmm. Kan jag utgå från att det är 2,5 kvmm till spisen?
Klarar min nya utrustning sig med 10A? Om inte, kan jag utan vidare byta ut passbitarna och säkra med 16A? - eller kräver det en utförligare "utredning"?
För 16A krävs 2,5kvmm men du kan köra 13A på 1,5kvmm (under visas förutsättningar).
De flesta hällar kan man köra på 10A (eller 13) men man får förstås sämre effekt.
Det räcker med ögonmått för att se skillnad på 1,5 och 2,5. 0,5 mm i diameter mätt över isoleringen kan inte stämma, en 1,5 kvmm ledare skulle jag säga är närmare 3 mm i diameter, bara ledaren i sig på en 1,5 kvmm är ju drygt 1,5 mm i diameter.
De flesta hällar kan man köra på 10A (eller 13) men man får förstås sämre effekt.
Det räcker med ögonmått för att se skillnad på 1,5 och 2,5. 0,5 mm i diameter mätt över isoleringen kan inte stämma, en 1,5 kvmm ledare skulle jag säga är närmare 3 mm i diameter, bara ledaren i sig på en 1,5 kvmm är ju drygt 1,5 mm i diameter.
Öppna upp någon brytare eller något VU och jämför tjockleken mot det som är framtaget till spisen. Man ser en rätt tydlig skillnad ganska enkelt. Är det samma kvm till brytaren som till spisen så hade jag nog ringt en elektrikerP pjosse skrev:
Ja är det kvm till brytaren så lär man ju undraS Smurfen1337 skrev:
Anser att man bör benämna kabelarea med mm2.
Klicka här för att svara