Varför fylla på, det ser bra ut med trycket och det kommer att stiga när vintern kommer och vattentempen i systemet ökar. Så låt det vara som det är. Sommartid kan det gå ner till 0,5 bar men normalt det med. Kallt vatten i ellement/golvvärme.
Annars är nog påfyllningen den svarta ratten lite åt vänster på fotot och det röret till vänster rakt emot dig på fotot och går till ett kallvattenrör. Kan stå påfyllning på den och den öppnas alltid med pyspunka och koll på mamometern.J jonaserik skrev:
Jag
Jag har luftat men det kommer ingen vatten. Jag har öppnat grejen i 10 min det kommer ingen vatten. Kanske det finns inte tillräckligt med vatten i systemet?
Men det finns en annan element som är på samma nivå, det blir varmt överallt och kommer vatten när man luftar det.
Fattar ingeting.
Jag har två element på övervåningen som blir halv varmt.J jonaserik skrev:
Jag har luftat men det kommer ingen vatten. Jag har öppnat grejen i 10 min det kommer ingen vatten. Kanske det finns inte tillräckligt med vatten i systemet?
Men det finns en annan element som är på samma nivå, det blir varmt överallt och kommer vatten när man luftar det.
Fattar ingeting.
Nu nästa fråga om du vet, är det 1 rörs eller 2 rörs system du har. Ta ett foto på ett ellement och på den delen där rören komm till ett ellement och då så att allt från anslutningen vid golv och alla rör som är kopplade på det.S Staffan565 skrev:Jag
Jag har två element på övervåningen som blir halv varmt.
Jag har luftat men det kommer ingen vatten. Jag har öppnat grejen i 10 min det kommer ingen vatten. Kanske det finns inte tillräckligt med vatten i systemet?
Men det finns en annan element som är på samma nivå, det blir varmt överallt och kommer vatten när man luftar det.
Fattar ingeting.
J jonaserik skrev:
Som det ser ut så det nog med säkerhet 2 rörs. Börja med att stänga av helt och vänta tills ellementet är kallt. Sen skruva av termostaten, lossas med den blanka mutter innanför och känn på piggen, den ska gå att trycka in ( använd ett träskaft eller plastskaft kan bli hål i tummen annars ) och gå ut själv. Då ska det komma värme på det vänstra röret. Kommer det inte riktigt med värma ganska snabbt så får du knacka med en hammare, det håller så var inte rädd, på röret direkt under termostaten, tätpackningen i den kan ha kärvat till sig efter sommaren.
Nu har jag gjort som du sa, det har blivit varm men det kommer fortfarande ingen vatten när jag lufta skitenJ jonaserik skrev:Som det ser ut så det nog med säkerhet 2 rörs. Börja med att stänga av helt och vänta tills ellementet är kallt. Sen skruva av termostaten, lossas med den blanka mutter innanför och känn på piggen, den ska gå att trycka in ( använd ett träskaft eller plastskaft kan bli hål i tummen annars ) och gå ut själv. Då ska det komma värme på det vänstra röret. Kommer det inte riktigt med värma ganska snabbt så får du knacka med en hammare, det håller så var inte rädd, på röret direkt under termostaten, tätpackningen i den kan ha kärvat till sig efter sommaren.
Dåligt med tryck i systemet, vad står manometern på. Vid luftning ska den vara på 1 bar minst och kommer att sjunka vid luftning. När du fyller på så ska du öppna kranen med pyspunka och se hur manometern beter sig. Den får inte sticka iväg upp med fart, då kan det var dåligt med luft i exspantionskärlet eller trasig blåsa i det. Under troligtvis ett plastlock på den, en bilventil, tryck till på piggen, då ska det pysa till lite. Kommer inget så är det dåligt med luft, kommer det vatten så är kärlet kört och byte dito.S Staffan565 skrev:
Det går att fylla luft i ventilen med en pump, men då ska det vara tomt på vatten, manometern på noll. När luft fylls så kan manometern stiga, släpp ut mer vatten osv. Luftrycket i kärlet ska vara ca 0,6 bar och stå kvar i någon timma, gör det så, så fyll upp med vatten till ca 0,9 -1 bar, det är början på vinter nu och trycket kommer att öka till kanske 1,3 - 1,4 bar när vattnet värms upp. Fullt normalt.
Bästa svaret
Och då åter till grundfrågan, fylla på vatten. Som det tydligt framgår av manometern är trycket bara 0,7bar. Det är för lite för ett tvåvåningshus med källare (som det ser ut att vara)
Påfyllningsventilen är, som tidigare nämnts den vänstra på bilen.
Sedan kan man fundera på varför det sitter ett innanmäte till en växelventil mellan expansionskärl och värmepumpen (som jag gissar på att det är)
Påfyllningsventilen är, som tidigare nämnts den vänstra på bilen.
Sedan kan man fundera på varför det sitter ett innanmäte till en växelventil mellan expansionskärl och värmepumpen (som jag gissar på att det är)
Tack för din svar!GoC skrev:
Och då åter till grundfrågan, fylla på vatten. Som det tydligt framgår av manometern är trycket bara 0,7bar. Det är för lite för ett tvåvåningshus med källare (som det ser ut att vara)
Påfyllningsventilen är, som tidigare nämnts den vänstra på bilen.
Sedan kan man fundera på varför det sitter ett innanmäte till en växelventil mellan expansionskärl och värmepumpen (som jag gissar på att det är)
Nu har jag ökat det. Jag har ingen aning vad den blåa är för nåt.
Och nu kom äntligen vatten, och mycket luft.GoC skrev:
Och då åter till grundfrågan, fylla på vatten. Som det tydligt framgår av manometern är trycket bara 0,7bar. Det är för lite för ett tvåvåningshus med källare (som det ser ut att vara)
Påfyllningsventilen är, som tidigare nämnts den vänstra på bilen.
Sedan kan man fundera på varför det sitter ett innanmäte till en växelventil mellan expansionskärl och värmepumpen (som jag gissar på att det är)
Efter luftningen gick jag ner till källaren och trycket har sjunkit, ska jag fylla på den i ytligare?





