På 6-8 år har det sjunkit någon liter i expansionskärlet i bilden. Det började på det övre röda strecket och är nu på det undre. Är det onormalt? Om inte, är det något jag kan toppa upp själv?

Expansionskärl för värmesystem med två röda markeringar, nivån sjunkit från övre till undre.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ser ju ut som du borde ha ett rött trycksatt kärl istället eftersom KB-rören går i taket ovanför nivån i behållaren. Jag skulle ta hem en bergvärmeexpert och rådgöra.
 
  • Älska
  • Gilla
H-Thomasson och 1 till
  • Laddar…
På 6-8 år skulle jag inte oroa mig så mycket, någon mikroläcka någonstans...
Du kan fylla på men du måste trycksätta efter påfyllning. Enklast är det med en kompressor, eller handpump så du kan pupa upp tryck, beror lite på anläggning med runt 0,5 - 1 bar är normalt.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
J Josth skrev:
Ser ju ut som du borde ha ett rött trycksatt kärl istället eftersom KB-rören går i taket ovanför nivån i behållaren. Jag skulle ta hem en bergvärmeexpert och rådgöra.
Det är en synvilla, rören i taket sitter inte ihop med behållaren. :)
 
anders07 anders07 skrev:
På 6-8 år skulle jag inte oroa mig så mycket, någon mikroläcka någonstans...
Du kan fylla på men du måste trycksätta efter påfyllning. Enklast är det med en kompressor, eller handpump så du kan pupa upp tryck, beror lite på anläggning med runt 0,5 - 1 bar är normalt.
Tack! Helt nybörjare på detta så om det är trycksatt känner jag mig nog inte bekväm med att fixa det själv. :/
 
Lite lustig rördragning och är troligtvis en slang mellan kärl och rör. Är det in eller ut för borrhålet.
 
J jonaserik skrev:
Lite lustig rördragning och är troligtvis en slang mellan kärl och rör. Är det in eller ut för borrhålet.
In om jag läser beskrivningen på pumpen rätt (”Köldbärare in” och en pil upp från marken). Sitter även ett filter på samma slang.
 
P Peter321 skrev:
In om jag läser beskrivningen på pumpen rätt (”Köldbärare in” och en pil upp från marken).
Bara jag funderade lite, OK det med in och ett T-stycka under kärlet, skulle helst vara ut, men fungerar det med. Att fylla på KB är ingen månresa och görs med att på säkerhetsventilen sätta en gardenakoppling. Sen fram med låååånga trädgårdsslangen, fylla den med KB och koppla till säken och andra ändan till en vattenkran, öppna vattenkranen, det blir tryck i slangen, ta en polygrip och vrida bara liiiite på röda ratten, som pyspunka, då kommer KB i slangen att åka in i kärlet och lämpligt fylla till halva det. Räcker det inte så blir det varv till. Det med trycket så har det inte så stor betydelse, fungera med noll oxå. Men stäng av VP när du gör det, skulla det komma lite vatten med in så gör inte det heller något. Bara våga är hälften vunnet.
 
  • Gilla
1_plansvilla och 1 till
  • Laddar…
Lite återkoppling här. Då det verkade lite för krångligt för mig ändå och jag inte haft någon som kikat på pumpen här på 10 år så bokade jag en service. Teknikern som var här fyllde på brinevätska och det enda han gjorde var att stänga av pumpen och skruva av korken och fylla på. Så inget tryck i den hos mig i alla fall. Nästa gång klarar jag detta själv. 🤓
 
Det går att ha ett nolltryck, det fungerar, men bäst med min 0,5 bar, pumpen får då lättare att få tag i KB. Är kärlet halvfyllt nu, ändrar sig nivån vid stopp/start av pumpen och hur mycket.
 
Fylld till 80% kanske?

Expansionstank kopplad till kopparrör, troligen del av värmesystem, monterad på en vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Rör sig inte när pumpen startar/stoppar vad jag kan se.
 
OK det är då nolltryck i KB. ser ut som att det är 20 mm invändig gänga på säkerhetsventilen. Det finns Gardenakopplingar och gummi packning som passar. Sen långa trädgårdsslangen, tom på vatten, kopplad till en vatten kran, koppla ihop, öppna vattenkranen, då trycks luften ihop och står mot säken, öppna lite pyspunka och luft går in. Lagom nivå är ca 40 - 50 % av kärlet, då du inte har manometer. Du klar det, bara våga. Sen vet du hur det ska göras nästa gång.
 
  • Gilla
mrPersson67
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
OK det är då nolltryck i KB. ser ut som att det är 20 mm invändig gänga på säkerhetsventilen. Det finns Gardenakopplingar och gummi packning som passar. Sen långa trädgårdsslangen, tom på vatten, kopplad till en vatten kran, koppla ihop, öppna vattenkranen, då trycks luften ihop och står mot säken, öppna lite pyspunka och luft går in. Lagom nivå är ca 40 - 50 % av kärlet, då du inte har manometer. Du klar det, bara våga. Sen vet du hur det ska göras nästa gång.
Vad skulle nackdelen vara med att köra nolltryck som det är nu? Känns lite konstigt om service-killen skulle lämna något halvklart tycker jag.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
P Peter321 skrev:
Vad skulle nackdelen vara med att köra nolltryck som det är nu? Känns lite konstigt om service-killen skulle lämna något halvklart tycker jag.
Ja du den som vet, motståndets lag är olika för olika personer, Då ska kärlet fyllas till topp och fyllas lite luft med kompressor., det hade han nog ingen i bilen. Så det blev den enkla vägen som vanligt Att fylla på mitt vis begriper dom inte och 90 % vet inget hur man gör. Nackdelen är att impellern har svårare att få tag i KB och om trycket är för lågt så kan pumpen börja kavitera och impellern i pumpen äts upp. Sök på kavitationsskador så får det veta mer.
 
  • Gilla
mrPersson67 och 1 till
  • Laddar…
L
P Peter321 skrev:
Vad skulle nackdelen vara med att köra nolltryck som det är nu? Känns lite konstigt om service-killen skulle lämna något halvklart tycker jag.
Jag har haft nolltryck i minst 15 år och det har hittills fungerat bra. Jag får fylla på ibland och brukar då göra det med en plastflaska med slangstump på.
 