    Jag har nyligen flyttat in i en villa där de tidigare ägarna inte funderat så mycket över funktionen i fläkten. Det har resulterat i svartmögel i fogar framför allt. Vill inte ha andra problem.

    Jag har läst igenom manualen till fläkten och ökat känsligheten för fukt osv vilket har gjort att situationen har förbättrats men fläkten verkar inte kunna uppfylla de krav jag har:
    -alltid vara igång på låga varvtal
    -vid högre fuktighet ska den öka varvtalet.

    Den som sitter nu är en Fresh intelivent, exakt vilken modell är jag osäker på. Den ska ju vara ganska bra har jag förstått men verkar ändå inte duga.

    Vad ska jag hitta på för att detta ska fungera? Måste jag byta enhet och till vilken?
     
  2. E
    Medlem · Nivå 20
    Köp en ny som uppfyller dina krav om konstant gång och styrning på fuktnivå.
    Du behöver säkerställa att fläkten då har konstant spänningsmatning och inte får spänning från ex. belysning.

    Kapaciteten på dessa fläktar brukar vara likvärdig. Där finns inte mycket att vinna i luftväxlingskapacitet genom byte av fläkten.
     
  3. P
    Medlem Nivå 1
  4. Bästa svaret

    useless
    Självbyggare · Nivå 24
    Jag har en likadan Fresh Intellivent och den går konstant på lågfart och spinner upp på högre fart när det blir fuktigt. Vad är problemet med din?
    Är den kopplad så att den har konstant matningsspänning och inte styrs via belysning eller liknande?
     
  5. M
    Medlem Nivå 2
    Du skall kunna ställa in din fläkt enl dina önskemål. Finns där ingen manual på tillverkarens hemsida?
    Jag satte in en sådan i mitt gamla hus, och den hade ett vettigt grundflöde och forcerad ventilation när den kände av fukten. Jag uppskattade också att den var så tyst. Vill minnas att du har ett par olika alternativ att välja när det gäller det kontinuerliga grundflödet.
     
  6. P
    Medlem Nivå 1
    Tack för det.
    Hittade en manual till intellivent 1.0 (och inte 2.0 som jag tittat på tidigare).
    På 1.0 måste man tydligen koppla plinten lite.

    http://www.enelco.se/dokument/INTELLIVENT_MANUAL_NORDISK_008474-2755.pdf

    Den ska alltså kopplas i läge 2. Dvs L och SL plinten ska byglas. Detta är super för mig, slipper köpa ny fläkt :)