2 201 läst · 15 svar
2k läst
15 svar
Fuktspärr mellan byggnadsdelar
Sida 1 av 2
Vet inte om detta är rätt forumdel men...
Jag planerar att byggga ut ett våtrum mellan befintligt hus (på torpargrund) och en utbyggd del (platta på mark).
Det är en 5mm rörelsefot mellan dessa delar (frigolitskiva).
Hur skall man få en fuktspärr att klara av rörelsefogen?
Jag planerar att byggga ut ett våtrum mellan befintligt hus (på torpargrund) och en utbyggd del (platta på mark).
Det är en 5mm rörelsefot mellan dessa delar (frigolitskiva).
Hur skall man få en fuktspärr att klara av rörelsefogen?
Det finns enligt min uppfattning ingen godkänd lösning för rörelsefogar i badrum.
Skippa rörelsefog, det hör inte hemma i småhus utan i mycket stora byggnader där temperaturrörelser i stommar kan bli ett problem när det börjar handla om flera cm. De är annars bara av ondo.
Skippa rörelsefog, det hör inte hemma i småhus utan i mycket stora byggnader där temperaturrörelser i stommar kan bli ett problem när det börjar handla om flera cm. De är annars bara av ondo.
Jag vill minnas att jag läst om någon lösning med våtrumsmatta, som använts i prefab moduler som sammanfogats.
Minns dock inte var..
Det finns inga andra möjliga konstruktionslösningar för att undvika rörelsefogen?
Kom gärna med mer info och bilder..
Minns dock inte var..
Det finns inga andra möjliga konstruktionslösningar för att undvika rörelsefogen?
Kom gärna med mer info och bilder..
Om prefabmodulerna sammanfogas är det inte en rörelsefog. I en rörelsefog får det vara noll fysisk kontakt mellan huskropparna (kan dock tätas med elastisk fog eller liknande). Är delarna sammankopplade är det bara en vanlig fog.
Medlem
· Västernorrland
· 10 173 inlägg
Man bör nog tänka igenom saken noga. Om tanken är att utbyggnaden enbart ska vara badrum och dörren hamnar i gamla husets yttervägg så är det nog antagligen direkt olämpligt. Nästan bättre att öppna upp och isåfall ha dörren lite längre in så att badrummet blir ett rum i utbyggnaden.
Varning för lång text....
Jag frågade LIP följande:
Jag håller på att planera för nytt badrum, delvis på en ny grund.
Ny grund är platta på mark utan golvväme, den befintliga grunden är träbjälklag, CC60 (men det kan ju kompletteras).
Rörelsefogen är c:a 10mm.
Finns det någon möjlighet att under dessa förutsättnignar få ett golv i våtzon 1 med era produkter?
Svar från LIP:
Hej N:N.
Eftersom det blir förväntade rörelser igenom hela konstruktionen kallas detta för en dilatationsfog. En dilatationsfog innebär oftast att det kan uppstå rörelser i både sidled och i höjd i konstruktionen.
En rörelsefog är när det blir förväntade rörelser i ytskikt. Vanligtvis innebär detta rörelse i sidled.
När vi sen pratar om våtzoner så är alltid golv våtzon 1 i våtutrymmen oavsett underkonstruktion.
Först och främst måste nuvarande bjälklag vara stabilt och bärkraftigt.
Lägg en bottningslist i fogen.
Prima underlag med primer 54. Spädes enligt anvisning för vardera underlagstyp.
Montera Åt-remsa full bredd över dilatationsfogen med folielim. Tryck ner Åt-remsan ca 5-8mm ner i fogen. Fogen ska ej fyllas med lim,
Montera Ytterligare en Åt-remsa som är smalare i bredd( klipp bort ca 20mm i bredd) så att 10mm syns på vardera sida om underliggande remsa. Denna ska också tryckas ner ca 5-8mm i fogen.
Montera folie med folielim. Folie ska överlappa remsor. Folie läggs med en fog på ca 2mm. Fogen ska centreras över dilatationsfogen.
Montera keramik på golv. Se till att fog hamnar centrerat över dilatationsfogen. Fogen bör vara av liknande bredd som dilatationsfogen och bestå av material som kan ta upp rörelser. Se till att den rörelseupptagande fogen mellan keramiken endast får en 2sidig vidhäftning för att motverka att en kapillärbrytare skapas.
Obs! Vid ev rörelser kan fogsprång uppstå då rörelser även kan ske i form av höjning/ sänkning av ena eller båda delar av konstruktionen
Jag frågade LIP följande:
Jag håller på att planera för nytt badrum, delvis på en ny grund.
Ny grund är platta på mark utan golvväme, den befintliga grunden är träbjälklag, CC60 (men det kan ju kompletteras).
Rörelsefogen är c:a 10mm.
Finns det någon möjlighet att under dessa förutsättnignar få ett golv i våtzon 1 med era produkter?
Svar från LIP:
Hej N:N.
Eftersom det blir förväntade rörelser igenom hela konstruktionen kallas detta för en dilatationsfog. En dilatationsfog innebär oftast att det kan uppstå rörelser i både sidled och i höjd i konstruktionen.
En rörelsefog är när det blir förväntade rörelser i ytskikt. Vanligtvis innebär detta rörelse i sidled.
När vi sen pratar om våtzoner så är alltid golv våtzon 1 i våtutrymmen oavsett underkonstruktion.
Först och främst måste nuvarande bjälklag vara stabilt och bärkraftigt.
Lägg en bottningslist i fogen.
Prima underlag med primer 54. Spädes enligt anvisning för vardera underlagstyp.
Montera Åt-remsa full bredd över dilatationsfogen med folielim. Tryck ner Åt-remsan ca 5-8mm ner i fogen. Fogen ska ej fyllas med lim,
Montera Ytterligare en Åt-remsa som är smalare i bredd( klipp bort ca 20mm i bredd) så att 10mm syns på vardera sida om underliggande remsa. Denna ska också tryckas ner ca 5-8mm i fogen.
Montera folie med folielim. Folie ska överlappa remsor. Folie läggs med en fog på ca 2mm. Fogen ska centreras över dilatationsfogen.
Montera keramik på golv. Se till att fog hamnar centrerat över dilatationsfogen. Fogen bör vara av liknande bredd som dilatationsfogen och bestå av material som kan ta upp rörelser. Se till att den rörelseupptagande fogen mellan keramiken endast får en 2sidig vidhäftning för att motverka att en kapillärbrytare skapas.
Obs! Vid ev rörelser kan fogsprång uppstå då rörelser även kan ske i form av höjning/ sänkning av ena eller båda delar av konstruktionen