Har just upptäkt ett läckage från en koppling i den vattenburna golvvärmen i källaren. Ca en halv kvadratmeter av parketten som ligger direkt på plattan är svart, fuktig och förstörd. Källarväggen är märkbart angripen av fukten och har vitt (& bitvis turkost) mögel som syns tydligt. Är det svarta i parketten troligtvis svartmögel? Det måste ha har droppat en tid... Golvvärmen, ska nämnas, är påkopplad och installerat av en auktoriserad VVS:are för ca 8 månader sedan.
Vid upptäckten stängdes såklart vattnet av och jag har även ställt dit en värmefläkt för att påskynda upptorkandet.
Vilket ansvar bär VVS-firman i ett fall som detta?
Tips på bra mögel-sanerare?
Tacksam för tips.
 
Vad är det för typ av installation du har? Ett golvärmesystem skall inte innehålla många liter vatten och har det läckt sedan skall det vara tömt, låter som en knepig installation.

Sedan hade jag gömt värmefläkten, den odlar snarare möglet än torkar upp. Sätt dit en luftavfuktare. Men ta dit firman som gjort jobbet snarast och prata också med ditt försäkringsbolag, tror att de löser detta åt dig.
 
Om det är fördelaren som läckt, och den är installerad för 8 månader sedan så följer det inte reglerna i "säkert vatten", den skall vara installerad i fuktsäkert utrymme med skvallerrör till "ofarligt" rum. Dvs. det är inte fackmannamässigt utfört.

Om det är någon koppling som inte hör till fördelaren så är det inget kardinalfel, mer än att den givetvis inte borde läcka.
 