Byggahus.se

FTX: 1C, årervinning 100% men ändå eftervärmning 100%?

  1. Z
    Medlem Nivå 1
    Hade ett gammalt FTX system i villan som vi bytte nu i september. Det gamla drog kanske 70 W eller så och kopplade i stort sett aldrig in elpatron för eftervärmning. Sedan var iofs luften inflödet inte superbra.

    Det nya FTX-systemet RDAF (Fläktwoods?) visar dock nu att med 1C utomhustemp så kör den ca 93% eftervärmning även om återvinningen ligger på 100%. På det här viset så drar ventilationen 1kWh i elförbrukning konstant nu på vinternt. Detta dubblar vår elförbrukning och får mig att tänka att det är som att jag skiftat till direktverkande el istället för gaspanna som vi har som värmesystem.

    Är det verkligen rätt? Borde inte FTX kunna lyfta upp tilluften med hjälp av frånluften (ca 22C) utan elpatron vid dessa temperaturer?
     
  2. S
    Medlem · Nivå 8
    Stäng av elpatronen och prova utan ett tag.
    Tycker du det "blåser" kallt så sätt på den igen.
     
    • Laddar…
  3. Z
    Medlem Nivå 1
    Tack sune73 men hittar ingenstans där jag kan stänga av den. Skall kolla med ventilationsfiman
     
  4. T
    Medlem · Nivå 9
    Måste vara nån inställning som är fel eller nån givare.
     
  5. Z
    Medlem Nivå 1
    Hade ventilationsfirman hemma hos mig och något är fel men de vet inte exakt vad (rotorn funkar inte) så de skall byta styrkortet men måste vänta på att få hem det :(.