3 018 läst · 4 svar
3k läst
4 svar
Frikyla från bergvärme, även på vintern?
För drygt två år sedan installerade vi frikyla på vår Thermia bergvärmenpump och jag passade även på att be dem koppla in en aktiv kylmodul.
Detta funkar hyffsat bra under sommaren när det är varmt. Men, jag har behov av att kyla mitt kontor (där jag har en fläkt konvektor) även på vintern, ja året runt.
VVS firman säger att pumpen inte kan trycka ut kyla i systemet samtidigt som den jobbar med att värma resten av huset. Och att det endast är när "värmestoppet" är nått, som den börjar producera kyla istället för värme.
Vilket då är ett problem ganska stor del av året och framförallt på vår och hösten när det närmar sig 25-30 grader i mitt kontor men inte kommer någon kyla till fläktkonvektorn pga det inte är varmt nog utomhus.
Jag har försökt läsa på om Thermia och Nibe och andra bergvärmepumpar men jag förstår att jag har ett lite unikt problem som de inte direkt täcker i reklambladen.
Jag skulle ju personligen tycka att den alltid, oavsett temperatur ute, borde kunna skicka ut den kalla brinen i kylslingan innan det åker ner i hålet. Men tydligen finns det någon shunt som inte håller med mig.
Någon som har några tankar och ideer?
Detta funkar hyffsat bra under sommaren när det är varmt. Men, jag har behov av att kyla mitt kontor (där jag har en fläkt konvektor) även på vintern, ja året runt.
VVS firman säger att pumpen inte kan trycka ut kyla i systemet samtidigt som den jobbar med att värma resten av huset. Och att det endast är när "värmestoppet" är nått, som den börjar producera kyla istället för värme.
Vilket då är ett problem ganska stor del av året och framförallt på vår och hösten när det närmar sig 25-30 grader i mitt kontor men inte kommer någon kyla till fläktkonvektorn pga det inte är varmt nog utomhus.
Jag har försökt läsa på om Thermia och Nibe och andra bergvärmepumpar men jag förstår att jag har ett lite unikt problem som de inte direkt täcker i reklambladen.
Jag skulle ju personligen tycka att den alltid, oavsett temperatur ute, borde kunna skicka ut den kalla brinen i kylslingan innan det åker ner i hålet. Men tydligen finns det någon shunt som inte håller med mig.
Någon som har några tankar och ideer?
Har inget att komma med om hur du ska göra och jag aldrig sett eller installerat aktiv kyls men med bergvärme borde det väl räckt med passiv som kan köras även när kompressor går å har väl förmodar jag varit billigare att installera. Bygga om?
Mja den går primärt på den passiva, men om brinen blir varmare än X grader typ 9 (eller vad man ställer den på), så kickar den aktiva modulen in och hjälper till att kyla ned kylmediet som åker ut till konvektorerna.
Utmaningen är som jag upplever det, att när det inte är tillräckligt varmt ute, då står vätskan i kylningen stilla, den pumpas aldrig runt alls.
Utmaningen är som jag upplever det, att när det inte är tillräckligt varmt ute, då står vätskan i kylningen stilla, den pumpas aldrig runt alls.
Brukar man inte ha en separat mindre pump just för frikylan så att den kan köra även när den andra inte vill?
Det kanske är lite olika om man köpt en modul som är ett specifikt tillbehör till en värmepump och därmed mer integrerad och inte behöver det utan kan skötas av värmepumpen med. Men då kanske det även blir såna här problem att den egentligen inte tycker att det behövs kyla. Har du innegivare i kontoret och utanför?
Det går ju definitivt att lösa men det kanske inte är så enkelt om det nu är en integrerad modul till din värmepump som man själv inte kan kontrollera så mycket som du nog behöver.
Men går det inte att lösa på annat sätt istället, om du har varmt i kontoret men inte utanför känns det lättare att bara försöka öka ventilationen däremellan så slipper ni värma så mycket utanför med?
Det kanske är lite olika om man köpt en modul som är ett specifikt tillbehör till en värmepump och därmed mer integrerad och inte behöver det utan kan skötas av värmepumpen med. Men då kanske det även blir såna här problem att den egentligen inte tycker att det behövs kyla. Har du innegivare i kontoret och utanför?
Det går ju definitivt att lösa men det kanske inte är så enkelt om det nu är en integrerad modul till din värmepump som man själv inte kan kontrollera så mycket som du nog behöver.
Men går det inte att lösa på annat sätt istället, om du har varmt i kontoret men inte utanför känns det lättare att bara försöka öka ventilationen däremellan så slipper ni värma så mycket utanför med?