2 524 läst ·
6 svar
3k läst
6 svar
Framledningstemperatur sjunker vid dusch
Är det normalt att framledningstemperaturen sjunker när man duschar eller tappar upp ett bad?
Ska inte varmvatten och värme vara i två separata tankar?
temperaturen sjunker ca.10-15 grader och annars är den alltid konstant.
Har en Nibe FVP 640 Fighter.
Ska inte varmvatten och värme vara i två separata tankar?
temperaturen sjunker ca.10-15 grader och annars är den alltid konstant.
Har en Nibe FVP 640 Fighter.
tänk på att en normal dusch drar ca 30kWh
tappar man upp ett bad så orkar helt enkelt inte pumpen med.
Tror utan att vara insatt i pumpmodellen att detta är fullt normalt.
tappar man upp ett bad så orkar helt enkelt inte pumpen med.
Tror utan att vara insatt i pumpmodellen att detta är fullt normalt.
Tror att han menar att skulle du värma vattnet kontinuerligt medans du förbrukar det så behövs minst 30kW för att värma vattnet till t.ex. dusch.
Men är det inte så att pumpen växlar över till att fylla beredaren igen och således släpper den inte ut värme på radiatorkretsen vilket gör att den hinner sjunka i temp under tiden.
Men är det inte så att pumpen växlar över till att fylla beredaren igen och således släpper den inte ut värme på radiatorkretsen vilket gör att den hinner sjunka i temp under tiden.
Klicka här för att svara