Hallå,

Försöker få igång larmet hemma, skulle behöva hjälp med ett par saker.

-Service krävs, sys sabotage står det i displayen ,Vad gör jag åt det?
-I vilken sekvens ska jag skriva in telenummer som den ska ringa till vid larm?

Det kommer med största säkerhet fler frågor...
 
Har du gjort så att larmet kollar vilka knappsatser mm som är anslutna?

Har inte den installations beskrivningen hemma, men i slutet av instruktionerna, kapitel "uppringning"
 
Någon som har en länk till installations/programmerings broschyren för DSC 1616 på internet? den svenska så klart..
 
Jag lyckades skriva in mitt mobilnummer igår men då började larmet ringa upp på en gång innan jag ens larmat på, undrar om det har att göra med mitt "sys sabotage fel".
 
Vart ska man koppla in skåpets sabotagekontakt ?
 
M
Bygga skrev:
-Service krävs, sys sabotage står det i displayen ,Vad gör jag åt det?
Har du fått dit sabkontakten på mapen ordentligt?
(Bygla TAM och COM på eventuella utbyggnadskort)

Bygga skrev:
Vart ska man koppla in skåpets sabotagekontakt ?
Som en sektion
 
Redigerat:
Finns det en sabkontakt i själva mappen eller är det i skåpet?

Hittar ingen TAM...
 
M
Bygga skrev:
Finns det en sabkontakt i själva mappen eller är det i skåpet?

Hittar ingen TAM...
TAM har du bara på utbyggnadskort.
Sabkontakten är den lilla gummiplopp med magnet på som du sätter i ett hål på mapens bakstycke.
 
Tackar för bra svar!

Nu har jag inga fel i systemet!
 
M
Duktig ponke
 
Nu har jag lagt in mitt mobilnummer i sekvens 301, men då börjar larmet att ringa upp mig på en gång utan att jag har larmat på vad kan jag göra åt detta?
 
M
Inga fel och den ringer ändå?
Kolla *2 så det inte finns fel, gör centralapp strömlös 10 sek, ställ klockan och testa igen.
 
Testat igen fortfarande samma...
 
Fel har dykt upp: "kommunikation"
 
M
Vad står det i sek 350?
 