Tar tacksamt råd från välvillig gudfader kring följande befintliga installation i hus vi nyligen köpt.

Från huvudcentralen matas en undercentral via 3 stycken säkringar C16, C16 & C10. Kabelarean är minst 2,5mm2, möjligen något grövre (svårt att avgöra okulärt).

Fråga 1: Kan det finnas någon poäng att inte ha tre likvärdiga säkringar? För mig förefaller det märkligt att den ena ligger på 10. Borde det inte vara samma, och med fördel en allpolig C16 på detta?

Undercentralen har en huvudbrytare, en allpolig C16 brytare för pannan samt 3 st B10 som matar TM, TT och ett uttag. (uttaget matar en 70W radonpump och kommer ej användas till något annat)

Fråga 2: Är det något problem med att TM och TT på detta vis delar 3-fas grupp i huvudcentralen med pannan? Samtliga förbrukare är väl i huvudsak resistiva. Eller är det ok då de sitter separat avsäkrat i undercentralen?

Utöver målet att ha en säker installation så löser C10 säkringen i huvudcentralen ut sporadiskt när TT går, vilket kanske är föga förvånande. Förhoppningen är därmed att byte till allpolig C16 i huvudcentralen både löser problemet och förbättrar installationen.

Tack på förhand.
 
Det är ledningen man avsäkrar och är den minst 2,5 mm2 och den inte är lång ska det inte vara nått problem att ha 16 A på alla faserna. Och när det sitter en undercentral där matningarna ligger på olika säkringar så är det helt ok.
 
Tack för det elmont!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.