Vi har en pelletspanna med inne och utegivare. Utegivaren måste det vara något fel på för den
visar alltid runt 10 grader varmare än våra termometrar. Innegivaren är inställd på 21 grader men så långt ner kommer aldrig temperaturen. Det lägsta jag sett den visa är 21,8. Vi har fått strypa elementen i huset för att det inte ska bli alldeles för varmt. Tycker inte att utegivaren visar att det är varmare än det är borde göra så att pannan försöker skicka
ut mer varmvatten. Några idéer vad set kan vara?
visar alltid runt 10 grader varmare än våra termometrar. Innegivaren är inställd på 21 grader men så långt ner kommer aldrig temperaturen. Det lägsta jag sett den visa är 21,8. Vi har fått strypa elementen i huset för att det inte ska bli alldeles för varmt. Tycker inte att utegivaren visar att det är varmare än det är borde göra så att pannan försöker skicka
ut mer varmvatten. Några idéer vad set kan vara?
Oj, nu ska vi se.
Pannan är iaf en Thermia Biomatic+. Övriga saker skulle jag väl tro är originaltillbehör till pannan.
Givarna hittar jag ingen benämning på men jag kan tillägga att värdena från displayen på innegivaren stämmer överens med värdena som står i pannans display. Så det borde ju utesluta att det är fel på innegivaren? Utegivaren visar ju som sagt för varmt men det borde ju inte orsaka det här problemet?
Pannan är iaf en Thermia Biomatic+. Övriga saker skulle jag väl tro är originaltillbehör till pannan.
Givarna hittar jag ingen benämning på men jag kan tillägga att värdena från displayen på innegivaren stämmer överens med värdena som står i pannans display. Så det borde ju utesluta att det är fel på innegivaren? Utegivaren visar ju som sagt för varmt men det borde ju inte orsaka det här problemet?
Ok nu är jag lite mer med i matchen över hur saker och ting ska fungera (tror jag).
Kablarna är iaf vanlig telelina och jag förstår att det kan vara problem med att temperaturen blir fel. Men nedan beskrivna scenario tycker inte riktigt jag förklaras av det.
Jag har ställt in kurvan så att framledningsvattnet ska vara 50 grader C vid utetemperatur 0 grader C, ingen kompensering inställd alls.
Den här bilden visar att den vill ge en framledningstemperatur på 49 grader och att rumsgivaren för tillfället visar att rummet är 21,1 grader.
Den här bilden visar att önskad rumstemperatur är 20 grader.
Den här bilden visar att utetemperaturen är 6 grader
Enligt den kurvan jag hittar så ska kurva 50 grader ge ca 40 graders framledningstemperatur vid utetemperaturen 6 grader och innegivaren borde ju inte öka temperaturen i det här fallet?
Missar jag något?
Kablarna är iaf vanlig telelina och jag förstår att det kan vara problem med att temperaturen blir fel. Men nedan beskrivna scenario tycker inte riktigt jag förklaras av det.
Jag har ställt in kurvan så att framledningsvattnet ska vara 50 grader C vid utetemperatur 0 grader C, ingen kompensering inställd alls.
Den här bilden visar att den vill ge en framledningstemperatur på 49 grader och att rumsgivaren för tillfället visar att rummet är 21,1 grader.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den här bilden visar att önskad rumstemperatur är 20 grader.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den här bilden visar att utetemperaturen är 6 grader
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Enligt den kurvan jag hittar så ska kurva 50 grader ge ca 40 graders framledningstemperatur vid utetemperaturen 6 grader och innegivaren borde ju inte öka temperaturen i det här fallet?
Missar jag något?
Klicka här för att svara