  1. Rrrrr
    Medlem Nivå 13
    Är de någon som har koll på vad förimpedansen i inkommande i en villa bör vara? Alltså om det finns några gränsvärden på när det är ok? Man mäter ju förimpedansen då och då, men har egentligen ingen koll på var gränsen går då förimpedansen är för hög? Finns det några riktlinjer hos kraftbolagen?

    Jag mätte idag i en villa och fick då 250mOhm

    Jag borde väl egentligen fråga mitt kraftbolag istället, men är ju roligare att fråga här :)
     
  2. GK100
    Medlem · Nivå 15
    Den är ju för hög först då du inte kan uppfylla utlösningsvillkoret i din installations sämsta punkt.
    Det är alltså helt beroende på den aktuella anläggningens förhållanden.

    Ditt uppmätta värde var ju utmärkt lågt för en villa, själv ser jag allt från 100mΩ - 1200mΩ som normalt i liknande fall.
    Ja inte med någon direkt invändning mot låga värden vill säga.:)
     
  3. snaggletooth
    Medlem Nivå 13
    Vid drygt 2Ω (totalt inkl. gruppledning) går gränsen för en C10 dvärgbrytare.
     
  4. electrocuted
    Medlem Nivå 10
    jag har 0.519ohm, och inte blinkar det så värst mycket i ljuset om jag startar 5.5-hästars vedkapen.
     
  5. Bjurran
    Medlem Nivå 9
    Ju mer man vet desto bättre, så även om jag nog aldrig kommer behöva veta detta är jag ändå fundersam på hur man gör en sådan mätning...
     
  6. Rrrrr
    Medlem Nivå 13
    Bjurran: Man har ett speciellt instrument som man har vid el-besiktningar.. tex Eurotester
     
  7. pefo
    Medlem Nivå 10
    Enkelt beskrivet så belastar man matningen och mäter spänningsförändringen. Ungefär som när man mäter på en tvåpol för att fastställa innehållet.
     
  8. Bo.Siltberg
    Självbyggare · Nivå 20
    Nån som vet om en jordslutningsimpedansmeter (heter den så?) försöker simulera nån elak belastning? Dessutom mäter den väl impedansen för kabeln vid dess aktuella temperatur? Impedansen kan ju va dubbelt så hög vid 70 grader! Dvs, hur bör man använda det värde man läser av? Om man mäter kortslutningsströmmen i ett uttag i huset så är ju ett antal kablar av olika dimension och längd inblandade.
     
  9. S
    Medlem Nivå 9
  10. GK100
    Medlem · Nivå 15
    Det instrument jag brukar använda är inte elakare än att ett motstånd på 10Ω kopplas in under en halvperiod och sedan en kort tid senare under en halvperiod i motfas.

    Man får värdet vid aktuell temperatur ja, vill man krångla med kompensation får man göra det manuellt.

    Det är ju precis vad man önskar, dvs resulterande impedans i mätpunkten.
     
  11. Bo.Siltberg
    Självbyggare · Nivå 20
    Vid aktuell temperatur ja. Man behöver alltså inte räkna om detta värde till 70 graders ledartemp? Vid 70 grader kanske man inte uppfyller utlösningsvillkoret längre?
     
  12. E
    Medlem · Nivå 19
    Man kanske inte bör ha anläggningar med så liten tolerans, det brukar vara en bra ide att ha goda marginaler. Man har ju rätt stora möjligheter att anpassa en anläggning.
     
  13. GK100
    Medlem · Nivå 15
    Vill man vara riktigt duktig använder man schablonmässigt resistansökningsfaktorn 1.25.

    Vill man vara ännu duktigare får man själv beräkna resistansökningsfaktorn efter verkliga data,
    men det behövs absolut inte här i Byggahus.

    Som elmont säger ska man väl ha lite marginaler.
     
  14. Bjurran
    Medlem Nivå 9
    Tack för era svar. Alltid kul att lära sig lite nytt... :)
     
  15. MickeM
    Medlem Nivå 5
    Inte vad jag känner till, än så länge finns det bara riktlinjer för spännningsfall. Ett av de stora bolagen har en riktlinje på gång.
     