9 465 läst · 7 svar
9k läst
7 svar
För högt tryck i Elpannan!
Hej!
Har en dubbelmantlad elpanna från Nibe EVC270 från -88.
På senare tid har säkerhetsventilen på pannan börjat släppa ut varmvatten pga att trycket ligger för högt, ca 1.7bar mot normala max 1.5bar. Jag har provat att låta pannan gå ner till ca 20 grader och släppt på trycket via säkerhetsventilen tills trycket nått ca 0.5 bar. Trycket går dock alltid tillbaka till ca 1.7bar och säkerhetsventilen löser ut. Till och med när pannan är helt avstängd stiger trycket i panndelen till ca 1.7bar. Dock har allt varmvatten varit kvar i beredardelen, vilket gör att jag tror att det kan vara vatten som läcker från den innre till den yttre mantelen. Den innre håller ett högre tryck, ca 9bar.
Vad kan orsaka att trycket blir för högt?
Kan det bero på expasionskärlet?
Kan det bero på luft i systemet?
Mvh Stefan
Har en dubbelmantlad elpanna från Nibe EVC270 från -88.
På senare tid har säkerhetsventilen på pannan börjat släppa ut varmvatten pga att trycket ligger för högt, ca 1.7bar mot normala max 1.5bar. Jag har provat att låta pannan gå ner till ca 20 grader och släppt på trycket via säkerhetsventilen tills trycket nått ca 0.5 bar. Trycket går dock alltid tillbaka till ca 1.7bar och säkerhetsventilen löser ut. Till och med när pannan är helt avstängd stiger trycket i panndelen till ca 1.7bar. Dock har allt varmvatten varit kvar i beredardelen, vilket gör att jag tror att det kan vara vatten som läcker från den innre till den yttre mantelen. Den innre håller ett högre tryck, ca 9bar.
Vad kan orsaka att trycket blir för högt?
Kan det bero på expasionskärlet?
Kan det bero på luft i systemet?
Mvh Stefan
Medlem
· Västerbottens län
· 17 928 inlägg
Det läcker in vatten från tappvattnet, i bästa fall är det påfyllningskranen. Det är värre om varmvattenberedaren läcker.
Protte
Protte
Skulle kunna vara jag som skrivit Stefans inlägg...
Vi har en EVC270 med samma problem, ringde efter en rörmokare. En läcka i pannan/varmvattenberedaren vilket gör att trycket blir för högt och säkerhetsventilen löser ut.
Det blir att byta panna tyvärr.
Att vi överhuvudtaget märkte problemet var att vi fick golvvärme i tvättstuga och badrummet på nedervåningen då varmvattnet leds ut till stammen från pannan, ca 2 m. (det var 36 grader på golvet...)
Vi har en EVC270 med samma problem, ringde efter en rörmokare. En läcka i pannan/varmvattenberedaren vilket gör att trycket blir för högt och säkerhetsventilen löser ut.
Det blir att byta panna tyvärr.
Att vi överhuvudtaget märkte problemet var att vi fick golvvärme i tvättstuga och badrummet på nedervåningen då varmvattnet leds ut till stammen från pannan, ca 2 m. (det var 36 grader på golvet...)
Medlem
· Västerbottens län
· 17 928 inlägg
Och om du har järnrör i värmekretsen så rostar det så sakteliga då det kommer in syre i värmekretsen, det är inget akut men i längden inte bra.
Protte
Protte
Medlem
· Västerbottens län
· 17 928 inlägg
Mellan pannas vatten som värmer VVB och vattnet i VVB går det hål och troligen från tappvarmvattensidan.
Varmvattenberedaren går sönder, om det varit en elberedare hade vattnet runnit ut på golvet men nu rinner det ut i pannans radiatorvatten.
Protte
Varmvattenberedaren går sönder, om det varit en elberedare hade vattnet runnit ut på golvet men nu rinner det ut i pannans radiatorvatten.
Protte
Om du inte vill byta EL-pannan kan du om du har plats bredvid din befintliga, kapa rören och koppla dom till en fristående varmvattenberedare och sedan pluggar du de gamla in- och utloppsrören på EL-pannan, som sedan enbart försörjer ditt hus med värme och slipper lägga ut 40 - 60 000kr på en ny panna
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Nyinstallerad luftvattenvärmepump för högt tryck?
Värmepumpar -
Bekymmer med för högt vattentryck för Villa
Vatten & Avlopp -
Varför är det högt tryck och varför låter värmesystemet?
Värme allmänt -
Katalox - För högt vattentryck för att rena vatten från järn???
Vatten & Avlopp -
Dosering av taktvättmedel för högtryck
Verktyg, Maskiner & Fordon