Fönster som både måste vara brandklassat och fungera som utrymningsväg
Jag har åkt på en fråga från brandkåren som gäller ett loftfönster i en stuga som vi nu söker slutbesked för. Fönstret är utformat för att uppfylla brandklassning (nära mellan husen) men ska samtidigt fungera som utrymmningsväg. Hur sjutton löser man detta? Kravet är ju att brandklassade fönster ska vara låsta samtidigt som fönster för utrymning ska kunna öppnas utan verktyg??
Det borde går att lösa med någon vanlig beslagning.
Jmför exempelvis låst dörr i utrymningsväg. Den är låst öppnas enkelt genom att ta bort någon liten plastkåpa eller liknande.
Borde ju finnas någon lösning för fönster. Eller sätt bara fast någon oplaststripe på befintligt handtag.
"Brandklassade fönster
Fönster som är brandklassade får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. Anledningen till att fönster inte enkelt ska gå att öppna är att ett öppet fönster riskerar att förstöra den avskiljande funktionen mellan olika brandceller. För att kunna utföra underhållsåtgärder som målning, fönsterputsning och städning får dock fönstret gå att öppna med särskilt verktyg, nyckel eller liknande. Om det är fastighetsägaren, hyresgäst eller möjligt båda parter som ansvarar för nyckeln eller motsvarande regleras inte i byggreglerna. Det får istället avgöras i förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst beroende på vad som är lämpligt ur drift och skötselsynpunkt."
Jmför exempelvis låst dörr i utrymningsväg. Den är låst öppnas enkelt genom att ta bort någon liten plastkåpa eller liknande.

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Borde ju finnas någon lösning för fönster. Eller sätt bara fast någon oplaststripe på befintligt handtag.
"Brandklassade fönster
Fönster som är brandklassade får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. Anledningen till att fönster inte enkelt ska gå att öppna är att ett öppet fönster riskerar att förstöra den avskiljande funktionen mellan olika brandceller. För att kunna utföra underhållsåtgärder som målning, fönsterputsning och städning får dock fönstret gå att öppna med särskilt verktyg, nyckel eller liknande. Om det är fastighetsägaren, hyresgäst eller möjligt båda parter som ansvarar för nyckeln eller motsvarande regleras inte i byggreglerna. Det får istället avgöras i förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst beroende på vad som är lämpligt ur drift och skötselsynpunkt."
Hur stort är loftet?C calvin82 skrev:Jag har åkt på en fråga från brandkåren som gäller ett loftfönster i en stuga som vi nu söker slutbesked för. Fönstret är utformat för att uppfylla brandklassning (nära mellan husen) men ska samtidigt fungera som utrymmningsväg. Hur sjutton löser man detta? Kravet är ju att brandklassade fönster ska vara låsta samtidigt som fönster för utrymning ska kunna öppnas utan verktyg??
Smart!H Hans G2 skrev:Det borde går att lösa med någon vanlig beslagning.
Jmför exempelvis låst dörr i utrymningsväg. Den är låst öppnas enkelt genom att ta bort någon liten plastkåpa eller liknande.
[bild]
Borde ju finnas någon lösning för fönster. Eller sätt bara fast någon oplaststripe på befintligt handtag.
"Brandklassade fönster
Fönster som är brandklassade får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. Anledningen till att fönster inte enkelt ska gå att öppna är att ett öppet fönster riskerar att förstöra den avskiljande funktionen mellan olika brandceller. För att kunna utföra underhållsåtgärder som målning, fönsterputsning och städning får dock fönstret gå att öppna med särskilt verktyg, nyckel eller liknande. Om det är fastighetsägaren, hyresgäst eller möjligt båda parter som ansvarar för nyckeln eller motsvarande regleras inte i byggreglerna. Det får istället avgöras i förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst beroende på vad som är lämpligt ur drift och skötselsynpunkt."
Här kan du läsa mer om det —> https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...boverkets-byggregler/brandskydd/entresolplan/C calvin82 skrev:
Men som sagt skulle jag rekommendera dig att anlita en person som jobbar med brandfrågor löpande. Det handlar om tid och pengar men framförallt om eventuella liv vid en olycka…
Jag kontrollerade måttet på loftet. Det är 21kvm. Tyvärr är det mer än 50% av ytan på underliggande våningsplan. Kan alltså inte betraktas som entresolplan.
(entresolplan utgör maximalt 50 % av golvarean på underliggande plan)
(entresolplan utgör maximalt 50 % av golvarean på underliggande plan)
Kanske värt med en analytisk dimensionering istället för allmänna råd i BBR
Känns ju lite sjukt att jag ska behöva lägga pengar på det.LaszloToth skrev:
Nu uppdagades en annan grej också: Fönstret har lite spec gångjärn som gör att fönsterbågen kommer in lite. Det fattas då 4cm för att nå kravet på höjd+bredd => 150cm. 🤯
Kan nämna att i de nya reglerna som blir gällande till sommaren så försvinner kravet på 50% av underliggande plan, tillsammans med vissa andra lättnader för plan under 25 kvm. Men det hjälper ju inte direkt, eftersom du söker slutbesked med de gamla reglerna.C calvin82 skrev:
Men det kan kanske läggas fram som ett argument mot Räddningstjänsten.
Är det ditt eget hus som ligger nära, eller är det nära någon granne?