Flytspackla över vattenburen golvvärme. Hur tjockt närmast golvbrunn

  1. EddieHansson
    Medlem · 118 inlägg
    Hej!

    Vi ska ta i tu med att flytspackla badrummet. Hur tjockt behöver vi närmast golvbrunnarna? Rummet är 3.6x2.1m på golvspån med cc 300 reglar. Har inte bestämt helt vilket märke av spackel, men har för mig att de flesta spackel säger minst 15mm tjocklek över vattenburen golvvärme. Det innebär alltså minst 28-30mm tjocklek som jag måste ha plus ca 10-15mm fall.

    Min tanke är att sätta 25mm förhöjningsringar vid dusch och badkar samt 25+13 vid VVB, eller kan jag gå ner på 13mm närmast dusch/badkar och då undvika att lägga slangarna för nära då? Men då blir det ju kallt att stå i duschen, eller tänker jag fel?
    [​IMG]
     
  2. larsbj
    Byggnadsvårdare · Värmland · 3 237 inlägg

    larsbj

    Byggnadsvårdare
    Antar att du ska ha 12mm slang ?
    Man brukar försöka få 25 mm vid golvbrunn.
     
  3. larsbj
    Byggnadsvårdare · Värmland · 3 237 inlägg

    larsbj

    Byggnadsvårdare
    Och hela armerat förstås.
     
  4. EddieHansson
    Medlem · 118 inlägg
    Ja, det är 12mm slang och jag tänkte armera :)

    Men då blir det 25mm förhöjningsring vid dusch och badkar samt 13+25 vid vvb där även tvättmaskinen kommer att stå.

    Tack för hjälpen!
     
    • Laddar…
  5. nino
    Renoverare · Dalarna · 10 652 inlägg

    nino

    Renoverare
    Ja du bör ha min 12mm över röret
     
    • Laddar…