Flexrör från äldre järnålder - vad vet vi? (som ser ut som böjfjädrar)
Jag har också lika rör till mina elelement i huset. De är både ingjutna i plattan och draget i väggen. Till vanliga uttag/dosor är det draget vp rör. Mitt hus är byggt -79
Är dessa rör säkra? Jag tycker att ändarna ofta är vassa så det känns som att det skulle vara lätt att skada fk-kabeln? Och ska rören vara jordade på något vis?
Såhär ser det ut under elementen.
Är dessa rör säkra? Jag tycker att ändarna ofta är vassa så det känns som att det skulle vara lätt att skada fk-kabeln? Och ska rören vara jordade på något vis?
Såhär ser det ut under elementen.

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
I det där fallet blir röret en utsatt del om den innehåller grundisolerade ledare och ska då anslutas till skyddsjord (enligt dagens regler)
Det måste normalt finnas ett felskydd mot så kallad indirekt beröring där en ledande del kan bli spänningsatt av ett fel.
Det måste normalt finnas ett felskydd mot så kallad indirekt beröring där en ledande del kan bli spänningsatt av ett fel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 311 inlägg
Gamla metallrör har nog aldrig varit tänkta att skyddsjordas. Dels så ska de inte vara berörbara, och dels skyddsjordade man inte torra rum på den tiden.
Att rören är berörbara här på bilden är inte bra, inte bra alls... Man behöver antingen bygga in dem så att de inte blir berörbara, eller skyddsjorda dem. Det senare kräver mer eller mindre en JFB för att inte riskera problem med dålig kontakt i skarvar på rören.
Att rören är berörbara här på bilden är inte bra, inte bra alls... Man behöver antingen bygga in dem så att de inte blir berörbara, eller skyddsjorda dem. Det senare kräver mer eller mindre en JFB för att inte riskera problem med dålig kontakt i skarvar på rören.
I vanliga fall är det inte möjligt att beröra rören. Och det finns jordfelsbrytare.Bo.Siltberg skrev:
Gamla metallrör har nog aldrig varit tänkta att skyddsjordas. Dels så ska de inte vara berörbara, och dels skyddsjordade man inte torra rum på den tiden.
Att rören är berörbara här på bilden är inte bra, inte bra alls... Man behöver antingen bygga in dem så att de inte blir berörbara, eller skyddsjorda dem. Det senare kräver mer eller mindre en JFB för att inte riskera problem med dålig kontakt i skarvar på rören.
Det skulle vara väldigt svårt att skyddsjorda alla stumpar, många ligger nog mellan bitar av VP-rör m.m.
Ge dig inte in på att ens tänka dig kunna jorda detta på ett vettigt sätt det är helt onödigt och kontraproduktivt. Rören här är som du säger tex stumpar där VP rör är ingjutna och dessa är sista biten upp från tex en ursparning där finjusteringen av fortsättningen upp i eller utmed väggar gjordes.M mattie_river skrev:
Drar du i nytt se till att det går lätt och där du lägger om med nya delar se till att ändarna är väl avgradade.
Hehe... Nej, inga planer att jorda dem, de får vara som de är.GK100 skrev:
Ge dig inte in på att ens tänka dig kunna jorda detta på ett vettigt sätt det är helt onödigt och kontraproduktivt. Rören här är som du säger tex stumpar där VP rör är ingjutna och dessa är sista biten upp från tex en ursparning där finjusteringen av fortsättningen upp i eller utmed väggar gjordes.
Drar du i nytt se till att det går lätt och där du lägger om med nya delar se till att ändarna är väl avgradade.
Förresten... vad är det brukliga sättet att avgrada den typen av rör?
Redigerat:
Vad gäller egentligen för de metallrör som fortfarande finns i handeln än idag. SM, OMG, m.fl.?Bo.Siltberg skrev:
OMG skulle man väl kunna tänkas att de kan skyddsjordas på ett tillförlitligt sätt, men SM går ju inte att jorda på något bra sätt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 311 inlägg
Det kan finnas en konflikt här. Jag kan inte se hur man kan komma ifrån att ett berörbart metallrör med enkelisolerade måste skyddsjordas i dagens miljö, si! Det är bara i gamla torra isolerade rum som man kan tillåta det - där får det inte skyddsjordas.
Det gäller nog att försöka undvika denna konflikt genom att inte använda metallrör eller se till att de inte är berörbara.
Det gäller nog att försöka undvika denna konflikt genom att inte använda metallrör eller se till att de inte är berörbara.
Okej, funkar en vanlig kabelkanal i plast mellan golv och elementdosa för att göra så dom inte blir beröringsbara?Bo.Siltberg skrev:
Gamla metallrör har nog aldrig varit tänkta att skyddsjordas. Dels så ska de inte vara berörbara, och dels skyddsjordade man inte torra rum på den tiden.
Att rören är berörbara här på bilden är inte bra, inte bra alls... Man behöver antingen bygga in dem så att de inte blir berörbara, eller skyddsjorda dem. Det senare kräver mer eller mindre en JFB för att inte riskera problem med dålig kontakt i skarvar på rören.
Som ett ytterligare fel är det jord draget till 400V elementen i ett i övrigt ojordat rum, detta är original i huset (samma i 50st lika hus i området). Det har jag försökt fått bort genom att byta ut elementen till dubbelisolerade varianter men har några kvar att byta.
Vi har iaf en JFB som täcker hela huset.
Är det inte dags att titta på någon annan typ av uppvärmingen istället för att köpa nytt till direkt-el?SSSS skrev:
Okej, funkar en vanlig kabelkanal i plast mellan golv och elementdosa för att göra så dom inte blir beröringsbara?
Som ett ytterligare fel är det jord draget till 400V elementen i ett i övrigt ojordat rum, detta är original i huset (samma i 50st lika hus i området). Det har jag försökt fått bort genom att byta ut elementen till dubbelisolerade varianter men har några kvar att byta.
Vi har iaf en JFB som täcker hela huset.
Åtminstone komplettera med en luft-luft värmepump, om du inte redan har det?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 311 inlägg
I ditt fall säger du att rummet är ojordat? Alla vägguttag är ojordade? Då behöver du inte göra någonting.SSSS skrev:
Okej, funkar en vanlig kabelkanal i plast mellan golv och elementdosa för att göra så dom inte blir beröringsbara?
Som ett ytterligare fel är det jord draget till 400V elementen i ett i övrigt ojordat rum, detta är original i huset (samma i 50st lika hus i området). Det har jag försökt fått bort genom att byta ut elementen till dubbelisolerade varianter men har några kvar att byta.
Vi har iaf en JFB som täcker hela huset.
Det är endast om alla vägguttag är jordade som du behöver isolera detta rör. Jag skulle spika för en planka...
Elradiatorer i ett ojordat rum är ett problem även om vi pratar 230 V, för de kan vara matade från en annan fas som ger 400 V mot den fas som används för vägguttagena i rummet. Det finns ingen riktigt bra lösning annat än att skyddsjorda hela rummet eller byta till dubbelisolerade radiatorer.
För övrigt har du kapat TS tråd här, men jag ser inte om han har någon utestående fråga så det kanske går bra.