Byggahus.se

Fjärrvärmesystem som låter

  1. L
    Medlem Nivå 1
    Hej

    Mitt fjärrvärmesystem låter så här (se video)
    Jag har luftat alla element och det låter endast ifrån själva pannan/systemet.

    Någon som har en misstanke om vad det kan vara och vad man kan göra åt det?

    Tacksam för hjälp.

    [video=vimeo;116486438]https://vimeo.com/116486438[/video]
     
  2. S
    Anonym
    har du fyllt på med vatten?
     
  3. Immobil
    Medlem · Nivå 17
    Blir det tyst när du stänger cirkulationspumpen?
     
  4. L
    Medlem Nivå 1
    Ja, trycket är som det ska, och elementen är varma.
    Vattenpumpen känns lite varm, men jag vet inte hur den ska kännas normalt.
     
  5. L
    Medlem Nivå 1
    Nej det fortsätter låta precis likadant även med pumpen avstängd. Nu märker jag att den är väldigt varm - ganska het faktiskt.
     
  6. Immobil
    Medlem · Nivå 17
    Är alla ventiler fullt öppna? De som ska vara öppna.
     
  7. L
    Medlem · Nivå 14
    Ventilen som sitter längst upp till vänster innanför plåtskalet, är en varmhållningsventil, som ser till att det alltid finns lite cirkulation på fjärrvärmesidan. De kan gå sönder ibland, så att det blir fullt flöde igenom. Är den jäkligt varm så är det troligen det som har hänt. Känn på den försiktigt utan att bränna dig. Har den bara hängt sig så kan det hjälpa med att vrida lite fram och tillbaks på den lilla insexskruven (kom ihåg inställningen!), men ibland går en tätning sönder inuti, då är det bara att byta den.
     
  8. L
    Medlem Nivå 1
    Du hade rätt, den var jäkligt varm. Den stod på 1 och om jag vred ner närmare 0 så minskade ljudet. Låter fortfarande som att det rinner en hel del däremot.
    Nu upptäckte jag samtidigt att en del rör och kopplingar såg väldigt illa åtgångna ut där bakom. Rost eller något, så det kan nog vara bäst att ta hjälp av en rörmokare kan jag tänka.
     
  9. L
    Medlem · Nivå 14
    Ja, det är en termostat i den ventilen, men den ska stänga helt om den står på 0, om den är hel dvs. Japp låt någon se över anläggningen. Ibland behöver man efterdra någon koppling eller byta packningar. Ofta kan fjärrvärmeleverantören bistå med service. Om inte så brukar de kunna rekommendera någon.