Byggahus.se

Fjärrvärmecentralen

  1. Saida
    Medlem Nivå 1
    Det droppar hela tiden som det står på bilden. Är det nåt vi kan lösa själv?
     
  2. bax
    Medlem · Nivå 10
    Ni kan ju testa att motionera övertrycksventilen lite, har ni tur blir den tät igen då.
    Den svarta till vänster i ovankant av det röda expansionskärlet alltså.
     
    • Laddar…
  3. Saida
    Medlem Nivå 1
    Hej. Vi har motionerat flera gånger men det droppar fortfarande. Vad tror ni det beror på???? Tack
     
  4. J
    Medlem · Nivå 14
    Du har ritat en pil där, syns dåligt hur det ser ut , är det isolering där så sprätta bort det, och som jag ser det så är det ingen säkerhetsventil som läcker utan i kanske någon koppling
     
  5. useless
    Självbyggare · Nivå 24
    Det droppar väl ur skvallerröret från den vänstra säkerhetsventilen?
     
  6. Saida
    Medlem Nivå 1
    Ja det stämmer det. När vi duschar t.ex så slutar det att droppa där pilen är.
     
  7. bax
    Medlem · Nivå 10
    När ni duschar eller spolar varmvatten så minskar trycket lite vid ventilen när kallt vatten kommer in och ska värmas.
    När ni sedan slutat duscha expanderar lite vatten av uppvärmningen i värmeväxlaren, det ska då sippra ut i skvallerröret för att sedan sluta droppa när jämvikt uppnåtts.
    Så, det ska droppa lite vatten där ibland, men inte för jämnan.