Jag fick en CTC EcoZenith i350 inmonterad av MLErör i Höganäs. Problemet är att modulen visar, med jämna mellanrum, en temperatur på 60 grader fastän den är avstängd. MLErör stängde den strax före sommaren. MLErör lovade att återkomma efter kontakt med CTC. Det gjorde han inte. Fortfarande är pannan avstängd men temperaturen stiger någon eller några gånger per dygn till 60 grader. Jag är så himla trött på MLErör och hoppas att det finns någon som kan hjälpa mig med min panna. Det hade varit skönt att kunna använda golvvärmen - idag är golven kalla.
 
Hur har den stängs av, med knapp och inte med brytaren på väggen. Brytaren på väggen stänger allt. är den på och spänning finns fram, så kan det vara relän för patronen som bränt fast. Så den ligger till och värmer. Symtomen tyder på det. Bryt på väggen så sjunker nog värmen. Öppna upp fronten och ta ett foto på delarna
 