Hej!

Vi har totalt 7 st LED-spottar i vår takfot som, där 3 st nu slutat fungera (övriga 4 st fungerar dock, men de 4 sitter istället i takfoten i ett uterum). Jag vet inte riktigt hur jag ska felsöka eller mäta då jag i stort sett inte kan något om el. Men jag har försökt att mäta med en multimeter på varje "sockerbit" som går till respektive LED-spot.

Jag har ingen aning om jag mätt rätt, men inställningen på multimetern har varit "200V" och jag har försökt mäta med svart sladd på Minus och röd sladd på Plus i själva sockerbiten.
Då har jag fått ut ca "03,5"på 2 av spottarna som sitter ytterst, och på mittenspoten ca "06,5".

1. Har jag mätt rätt? I så fall, kan detta i så ge någon förklaring till felet?
2. Annars, hur ska jag mäta? Vilken inställning ska jag ha och vart rent fysiskt ska jag mäta? (dvs var ska jag stoppa "mätpinnarna")

Tack på förhand!
 
  • Två vita kopplingsdosor och en vit LED-driver av märket Malmbergs med svarta elkablar, monterade på en smutsig yta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på en kopplingsplint ("sockerbit") med anslutna kablar monterade under ett tak.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du har spotar av sk konstantströmstyp,(syns på LED-driverns typskylt, 350 mA).
Då sitter alla spottar i serie, jmf med julgransbelysning. Slutar en av dessa spottar att funka slocknar hela kedjen.

De tre som slutat fungera, drivs dom av en och samma drivenhet?
En snabb test är att bygla bort spoten efter spot med en bit tråd över kopplingarna, då kan det ev. bli ljus i de övriga fungerande enheterna. Byt defekt enhet.
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
Det går att mäta så. Multimetern ska vara inställd på DC-området. Visa oss gärna en bild på din multimeter så vi ser vad det är och hur du har ställt in den, och på vad den visar. Det ska framgå om dina "3.5" är volt (V) eller millivolt (mV).

Att du mäter något öht tyder på att drivdonet är helt. Du har en s.k. konstantströmssystem. Om en spot går sönder så slocknar alla. Med tre spottar ska drivdonet ge ca 10 V DC ut. Och över varje spot ska det vara ungefär 3.5 V. Den spot du mäter 6.5 V över är då misstänkt (avbrott).

Du kan prova den misstänkta spotten genom att kortsluta dess + och -. Du får då bara två spottar i serie som drivdonet kommer att ställa om sig för.
 
Stort tack för svar först och främst!

Jag tror samtliga drivs av samma drivenhet. På bilden i första inlägget går kabeln till höger ut från drivenhet, via dosan, sedan till de trasiga spottarna. På vänstersida går kabeln ut, via andra dosan, till de fungerande spottarna.

Jag har en multimeter från Jula, vill minnas att jag använde inställningen "200 V~".

Jag ska dubbelkolla så snart jag kommer hem från jobbet samt prova att "koppla förbi" mittenspotten. Hur görs detta enklast förresten?
 
Prova då "200 V =" istället.

Kortsluta är kanske ett dåligt ord, bygla är bättre, eller koppla förbi. Ta t.ex en sax och tryck vardera skär i toppklämmorna. Så här kan man ENDAST göra i en belysningskrets som använder konstant ström.
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Drivdonet går ju endast in i den högra dosan.
Vart kommer den svarta gummikabel ifrån som går in i den vänstra dosa ?
Kommer den också från ett drivdon ?
 
Redigerat:
Jag testade att mäta nu igen med 200 V = och fick då istället ca "0,20" på ytterspottarna och ca "0,40" på mittenspotten. Förändrar detta något?

Angående svarta kabeln och drivdonet så går den runt utanför bilden sen in i vänstra dosan, se bild.
 
  • Två vita dosor med en svart kabel som går mellan dem och ett drivdon monterat på en vägg. Personen håller i kabeln.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Under förutsättning att du mätt rätt. och över samtliga de lampor som inte fungerar, så skulle jag säga att mätningen tyder på att ingen ström kommer fram till lamporna. Det kan bero på att drivern inte fungerar. Eller på ledningsbrott någonstans. Men jag är inte säker på om det är en korrekt tolkning av mätresultatet.

Det vore bra om du kan mäta spänningen som kommer ut från drivern. Om där kommer 0V, eller nära noll, Så kan man även koppla loss trådarna som går ut till lamporna. Detta för att utesluta kortslutning. Om du mäter 0V utan något anslutet så är drivern trasig, den borde ge ut ca 60V DC.

OM det kommer ut ca 60V även med anslutna lampor, men du mäter ingen spänning över lamporna, så är det troligen avbrott någonstans i kablaget.
 
Jag har mätt i de genomskinliga plastkopplingarna ("sockerbitarna") i de "runda rören" så att säga, där skruven även sitter, nedtill i bilden i första inlägget. Ingen aning om det är rätt?

Jag är även lite osäker på exakt hur jag ska mäta i drivern? (den sitter rätt bökigt och trångt till så man kommer inte riktigt åt).
 
H hypotek skrev:
Jag testade att mäta nu igen med 200 V = och fick då istället ca "0,20" på ytterspottarna och ca "0,40" på mittenspotten. Förändrar detta något?
Om du tar en bild på multimetern när den visar ett av dessa värden som jag tidigare bad om så kan vi hjälpa dig med att tyda resultatet.

Men ditt resultat kan tyda på att drivdonet är trasigt i alla fall.
H hypotek skrev:
Jag har mätt i de genomskinliga plastkopplingarna ("sockerbitarna") i de "runda rören" så att säga, där skruven även sitter, nedtill i bilden i första inlägget. Ingen aning om det är rätt?
Ja, där går att mäta. Då mäter du vad jag förstår spänningen över en av lamporna. Det ska normalt vara ca 3.5 V DC.
H hypotek skrev:
Jag är även lite osäker på exakt hur jag ska mäta i drivern? (den sitter rätt bökigt och trångt till så man kommer inte riktigt åt).
Du har en driver på bild. Är det inte den som hör till de trasiga lamporna? Kan du inte komma åt den?
Om du kan skruva bort locket så bör du kunna nå två terminaler vid "SEC" där du kan mäta DC-spänningen. Är allting friskt ska du mäta ca 10 V där. Är någon lampa trasig men drivdonet helt kommer du att mäta uppemot 60 V DC. Mäter du 0 V DC där så är drivdonet trasigt. Detta med förbehåll för att drivdonet kanske stänger av sig när den inte känner någon last.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Angå drivern så är det just det att det inte finns några skruvar att skruva upp den med. Jag provade att bända upp den längs med sidorna men den vill inte riktigt öppnas, känns inte riktigt som att den ska öppnas på det sättet. Eller behöver man bända upp dem?

Här kommer iaf bild på mätresultat på en av "ytterspotten"
 
  • PXL_20240812_204540681.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ok, det är enheten volt vi ser där, 1.9 V nu helt plötsligt. Det räcker nog inte för att tända lampan. Du behöver ca 3.5 V.

Jag skulle gå till drivdonet nu och mäta. Det kanske har en snäpplock, och då krävs ett verktyg (mejsel eller kniv) för att öppna det. Det ska troligen göras på den sida där de svarta kablarna går in.
Annars har du den vita dosan till höger som du kan öppna och mäta i.
 
Ok! Ytterspottarna har ju båda ca 1,9-2,0 V men den i mitten ca 4,0 V. Kan det innebära att ytterspottarna är trasiga men inte den i mitten? Jag tänker att de andra spottarna funkar ju som vanligt, och jag hittar ingen annan driver än denna.

Ska iaf försöka få upp någon av dosorna och mäta under morgondagen.
 
Flytta mätningen till 20 i stället för 390 så får du bättre noggrannhet.
 
H hypotek skrev:
Angå drivern så är det just det att det inte finns några skruvar att skruva upp den med. Jag provade att bända upp den längs med sidorna men den vill inte riktigt öppnas, känns inte riktigt som att den ska öppnas på det sättet. Eller behöver man bända upp dem?
Börja med att skruva loss den helt, då ser du att den går att öppna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.