    Har idag en egen matning/grupp till golvvärmen i hallen. För att på ett enkelt sätt förlägga matningen dold har elektrikern föreslagit att man klipper den matningen halvvägs och istället drar in den i en ny kopplingsdosa. Och därifrån splittar man den så att den framöver matar både golvvärme, ett par uttag och belysning. Får man göra så, tycker mig ha hört att just golvvärme ska ligga under en egen grupp? Golvvärmen är på 800 W.
     
  2. E
    Medlem · Nivå 21
    Det är helt ok att ha både uttag och golvvärme på samma grupp
     
  3. E
    Medlem Nivå 12
    Ja, det brukar man göra om det rör sig om badrum mm, om det inte är förstora ytor förståss...
     
  4. S
    Medlem Nivå 7
    Går som sagt bra att göra det om det inte rör sig om mer effekt. Dock så är en egen grupp att föredra.
     
  5. StellanKarlgren
    Medlem Nivå 4
    Vi har lagt golvvärmen på en egen grupp. Har även lagt värme och pump till bubbelbad på en egen. Lade däremot all belysning till taket på en grupp på övervåningen inklusive badrum och alla uttag på en grupp. Totalt fyra grupper i övervåningen.
     
  6. J
    Medlem Nivå 2
    Va bra, då blir det både snyggt och enkelt att genomföra på en och samma gång. Tack för snabba svar.
     