Hej!
Vi har renoverat vårt badrum. I taket sitter en lampa som de fäst i ett lägre innertak. Idag upptäckte jag att lampan inte sitter över hålet utan att det helt enkelt är ett hål... Lite lustigt att man sätter silikon i alla skarvar men lämnar ett hål rakt in i glipan mellan de två taken.. Får en elinstallation i badrummet överhuvudtaget se ut så här?
Tacksam för om någon kunnig person kan hjäpa mig med ett svar på detta så jag vet om jag skall reklammera detta till firman som gjorde jobbet.
MVH
Tussen
-
-
Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 21 300 inlägg 17 feb 2010 14:24
Bo.Siltberg
Hobbyelektriker- Värmland, Molkom
- Medlem jan 2008
- 21 300 inlägg
- 14 014 gillningar
- 1 074 bilder och filmer
17 feb 2010 14:24 #2Är lampan monterad i den vänstra bilden? Ledarna ser ut att vara klämda mot taket? Om det där hålet är ok beror på skyddet runt lampan som syns i den högra bilden är ett tillräckligt skydd som ung motsvarar ett täcklock, dvs att det är isolerande material och helst ej demonterbart utan verktyg.
Men det står IP44 på den vänstra bilden vilket får mig att misstänka att det inte är ok - det borde gå en kabel (inte FK) genom en tätning i burken till vänster. -
17 feb 2010 15:07 #3
Tack för ditt snabba svar. Jag tog några foton till så kanske det är tydligare hur den sitter.
MVH
Tussen -
Medlem · Västerbotten · 3 321 inlägg 17 feb 2010 17:0017 feb 2010 17:00 #4
Den som monterat armaturen har då gjort fel. Fk får inte ligga fritt utan ska skyddas av ett till lager isolering. Man kan ju fråga sig varför man ej monterat armaturen ovanför hålet?
-
Medlem · Västerbotten · 3 321 inlägg 17 feb 2010 17:0317 feb 2010 17:03 #5
Ang tätskikt i tak vet jag inte om det finns några speciella krav?
-
17 feb 2010 17:35 #6
Man är ju rätt så noga med att fuktskydda taket också med våtrumsfärg. Det blir ju naturligtvis inga pölar, men man vill ju inte ha in fukt där heller.
-
-
17 feb 2010 18:11 #8
Ledarna ska ju in underifrån till armaturen, dvs den ska sitta centrerad över hålet. Det är anses väl rent av vara farligt när man klämmer ledarna så där eller?
-
17 feb 2010 18:28 #9
Är det inte en ränna till ledarna? Det ser inte ut som bara fastklämt!
-
Verktygstokig · E · 12 120 inlägg 17 feb 2010 18:3017 feb 2010 18:30 #10
Jo, ser ut som en ränna men om man åtminstone tagit en bit avskal och dratt över...jaja, inte direkt livsfarligt men inte bra heller, få det åtgärdat.
-
17 feb 2010 18:39 #11
Nej ledarna bör väl vara dubbelisolerade för att klara kraven?!
-
17 feb 2010 21:25 #12
Så där är det aldrig ok att göra (vilket sorts rum det än må vara).
-
17 feb 2010 22:25 #13
Ang. Fuktskydd i badrum: Nej, det finns inget krav på att det skall vara ett vattentätt tak....men tätskikt skall det vara på väggarna ända upp till taket...vettigt?, Nä, men det är bra för dem som säljer tätskikt....
(Dvs det behövs knappast tätskikt på annat än golv och i duschutrymmen) -
17 feb 2010 22:33 #14
Stort tack för alla era svar. En fråga från en amatör - men vad menar ni med FK? En sak är ju att det inte är bra - men kan jag kräva att firman rättar? Det vill säga är det faktiskt fel att göra på detta vis? Någon som är elektriker här i forumet som vet?
//Tussen -
Medlem · Gävleborg · 8 016 inlägg 17 feb 2010 23:1417 feb 2010 23:14 #15
Det är fel att göra på det sättet. Enkelisolerade ledare, FK, får inte vara synligt förlagda utan kräver en extra isolering. T.ex. VP-rör eller en bit kabelmantel.
//Patrik