Får 230v mellan nolla och jord… Är allt som det ska? Eller?
Jag köpte en elmätare nyss för att kunna mäta upp grupper/säkringar i vårt hus (ett dödsbo med rörig el som vi gissar oss fram i).
När jag mäter mellan nolla och jord i del uttag så är det spänning där. Jag får detta ”fel” på kanske 50% av alla jordade uttag. Detta kan också skifta mellan olika uttag i en och samma grupp/säkring. Vissa uttag inom gruppen har spänning mellan nolla och jord, andra mellan fas och jord. Också när jag testar JFB så löser den ut mellan nolla och jord.
Se film när jag mäter!
Det är lättaste att se vad jag menar 
Använder jag mätaren rätt?
Är detta något fel?
I så fall vad?
Allt i huset fungerar precis som det ska. Huset har fyra el-centraler / proppskåp och tre nyinstallerade JFB. Elektriker har varit här många gånger sedan vi flyttade in, och t ex gjort översyn över proppskåp. Men när jag googlar blir jag lite orolig att detta skulle vara något på tok här...
Tacksam för alll hjälp som ökar mina kunskaper. Jag gör självklart ingen el själv men har lärt mig att om jag själv kan t ex hitta grupper / säkringar sparar det många elektrikertimmar. Detta ”felet” upptäckte jag genom att jag försökte lära hur spänningsgtestaren fungerar. Jag får också samma fel i vår verkstad, vars el-system är orört sedan vi flyttade in.
När jag mäter mellan nolla och jord i del uttag så är det spänning där. Jag får detta ”fel” på kanske 50% av alla jordade uttag. Detta kan också skifta mellan olika uttag i en och samma grupp/säkring. Vissa uttag inom gruppen har spänning mellan nolla och jord, andra mellan fas och jord. Också när jag testar JFB så löser den ut mellan nolla och jord.
Se film när jag mäter!
Använder jag mätaren rätt?
Är detta något fel?
I så fall vad?
Allt i huset fungerar precis som det ska. Huset har fyra el-centraler / proppskåp och tre nyinstallerade JFB. Elektriker har varit här många gånger sedan vi flyttade in, och t ex gjort översyn över proppskåp. Men när jag googlar blir jag lite orolig att detta skulle vara något på tok här...
Tacksam för alll hjälp som ökar mina kunskaper. Jag gör självklart ingen el själv men har lärt mig att om jag själv kan t ex hitta grupper / säkringar sparar det många elektrikertimmar. Detta ”felet” upptäckte jag genom att jag försökte lära hur spänningsgtestaren fungerar. Jag får också samma fel i vår verkstad, vars el-system är orört sedan vi flyttade in.
Vad är det för mätinstrument?
Känns som att indikeringen av nollan är det som spökar.
I verkligheten är det nog bara så att elektrikern som installerat uttagen har satt nolla/fas på olika sidor av uttaget, vilket inte har någon betydelse i praktiken (förutom att märkningen på uttagen inte följs).
I ditt klipp så är det ju tydligt så att fasen har du till vänster i uttagsbrunnen.
Om du känner dig trygg med det så kan du skruva loss två uttag som visar olika. Där bör du enkelt kunna jämföra och se var blå resp. brun (nolla/fas) kopplats in.
Känns som att indikeringen av nollan är det som spökar.
I verkligheten är det nog bara så att elektrikern som installerat uttagen har satt nolla/fas på olika sidor av uttaget, vilket inte har någon betydelse i praktiken (förutom att märkningen på uttagen inte följs).
I ditt klipp så är det ju tydligt så att fasen har du till vänster i uttagsbrunnen.
Om du känner dig trygg med det så kan du skruva loss två uttag som visar olika. Där bör du enkelt kunna jämföra och se var blå resp. brun (nolla/fas) kopplats in.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovaren"

Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Det var en fin provare du skaffat det är bra men som sagt du tolkar den fel. Det du tror indikerar nollan är inte så utan du får byta metodik. Det finns helt enkelt inget som indikerar nolla på din spänningsprovare det enda du kan använda är att söka fasen enpoligt.B Joakim Thörn skrev:Jag köpte en elmätare nyss för att kunna mäta upp grupper/säkringar i vårt hus (ett dödsbo med rörig el som vi gissar oss fram i).
När jag mäter mellan nolla och jord i del uttag så är det spänning där. Jag får detta ”fel” på kanske 50% av alla jordade uttag. Detta kan också skifta mellan olika uttag i en och samma grupp/säkring. Vissa uttag inom gruppen har spänning mellan nolla och jord, andra mellan fas och jord. Också när jag testar JFB så löser den ut mellan nolla och jord.
Se film när jag mäter!Det är lättaste att se vad jag menar
Använder jag mätaren rätt?
Är detta något fel?
I så fall vad?
[video]
Allt i huset fungerar precis som det ska. Huset har fyra el-centraler / proppskåp och tre nyinstallerade JFB. Elektriker har varit här många gånger sedan vi flyttade in, och t ex gjort översyn över proppskåp. Men när jag googlar blir jag lite orolig att detta skulle vara något på tok här...
Tacksam för alll hjälp som ökar mina kunskaper. Jag gör självklart ingen el själv men har lärt mig att om jag själv kan t ex hitta grupper / säkringar sparar det många elektrikertimmar. Detta ”felet” upptäckte jag genom att jag försökte lära hur spänningsgtestaren fungerar. Jag får också samma fel i vår verkstad, vars el-system är orört sedan vi flyttade in.
När du mäter mellan hålen och det indikerar runt 230 VAC och ljudsignal är det ok så långt dvs ett tvåpoligt test. Sen när du får indikering och ljud med bara en spets ansluten är det den sidan du ska anta är fas och det då oberoende om det är höger eller vänster sida. Den punkten använder du sen för att mäta mot jord och ska få samma resultat som mellan hålen i steg ett. Med samma läge kan du sen trycka in test av JFB och precis som på din filmsnutt ska den då lösa ut och allt år ok för ditt enkla snabbtest av ett vägguttag.
@Nisse 123 Jag har läst den... Men det betyder ju inte att jag tänker rätt. Uppenbarligen inte. Att grönt byter noll, kommer från chatGTP som jag frågade om hjälp först. Menar du att det är där det går fel?nisse123 skrev:
Har du läst den?
@GK100GK100 skrev:
Det var en fin provare du skaffat det är bra men som sagt du tolkar den fel. Det du tror indikerar nollan är inte så utan du får byta metodik. Det finns helt enkelt inget som indikerar nolla på din spänningsprovare det enda du kan använda är att söka fasen enpoligt.
När du mäter mellan hålen och det indikerar runt 230 VAC och ljudsignal är det ok så långt dvs ett tvåpoligt test. Sen när du får indikering och ljud med bara en spets ansluten är det den sidan du ska anta är fas och det då oberoende om det är höger eller vänster sida. Den punkten använder du sen för att mäta mot jord och ska få samma resultat som mellan hålen i steg ett. Med samma läge kan du sen trycka in test av JFB och precis som på din filmsnutt ska den då lösa ut och allt år ok för ditt enkla snabbtest av ett vägguttag.
Aha, ja, kan ju stänga av huvudströmen och skruva upp och titta. Blir såklart nyfiken om det kan vara så. Kanske blir jag lite klokare!J JSE skrev:Vad är det för mätinstrument?
Känns som att indikeringen av nollan är det som spökar.
I verkligheten är det nog bara så att elektrikern som installerat uttagen har satt nolla/fas på olika sidor av uttaget, vilket inte har någon betydelse i praktiken (förutom att märkningen på uttagen inte följs).
I ditt klipp så är det ju tydligt så att fasen har du till vänster i uttagsbrunnen.
Om du känner dig trygg med det så kan du skruva loss två uttag som visar olika. Där bör du enkelt kunna jämföra och se var blå resp. brun (nolla/fas) kopplats in.
Så det här med att man har ström mellan nolla och jord är alltså antaligen något helt annat... Vilket är bra.
Är det den gröna lysdioden som det står L eller R på som du tror visar Nolla eller Fas,B Joakim Thörn skrev:
Den visar rotationsriktningen om man mäter på en 3-fas kontakt.
Mellan Fas & Jord, 230V
Mellan Nolla & Jord, 0V
58 sekunder (nästan mot slutet) i din video ser och hör man att det du kallar nollan indikeras som fas med enpolig mätning.B Joakim Thörn skrev:
Så du bara tror att det är nollan du mäter mot medan det i verkligheten är fasen.
Resistansmät mellan jord och nolla så ser du att du mätt fel.
Om du hade haft 230V mellan fas och jord, samt att du hade haft 230V mellan Nolla och jord, så hade det varit problem. Men då jag förutsätter att uttaget fungerar som vanligt när du använder det, så kan det bara betyda att du misstar vilket som är fas och Nolla.B Joakim Thörn skrev:
@AG A @Dilato @Nisse 123 – Tack för ni tittat! Nu fattar jag lite mer tror jag!A AG A skrev:
Har gjort enpoligt test nu, och det är precis som ni säger. Den gröna lysdioden har inte med saken att göra.
Uttagen monterades i november av elektriker. Ganska många som då förmodligen är upp-och-ner.... Kan man anse att det fackmannamässigt utfört ändå?
(för övrigt är det andra gången chatGTP har fel om el, och folk här i forumet har koll)
Du får bortse från om de sitter upp och ner eller är anslutna tvärtom märkningen. Beter de sig som det du visade när du mäter och dessutom JFB löser är det ok och om man så vill fackmässigt. Fackmässigt med lite tvekan eftersom oavsett vändning borde det varit konsekvent gjort om inte annat för att underlätta provning likt den du gör och veta var fas-nolla ligger.B Joakim Thörn skrev:@AG A @Dilato @Nisse 123 – Tack för ni tittat! Nu fattar jag lite mer tror jag!
Har gjort enpoligt test nu, och det är precis som ni säger. Den gröna lysdioden har inte med saken att göra.
Uttagen monterades i november av elektriker. Ganska många som då förmodligen är upp-och-ner.... Kan man anse att det fackmannamässigt utfört ändå?
(för övrigt är det andra gången chatGTP har fel om el, och folk här i forumet har koll)
Läs instruktionerna till spänningsprovaren istället för den där chatboten. Där framgår hur den fungerar.B Joakim Thörn skrev:@AG A @Dilato @Nisse 123 – Tack för ni tittat! Nu fattar jag lite mer tror jag!
Har gjort enpoligt test nu, och det är precis som ni säger. Den gröna lysdioden har inte med saken att göra.
Uttagen monterades i november av elektriker. Ganska många som då förmodligen är upp-och-ner.... Kan man anse att det fackmannamässigt utfört ändå?
(för övrigt är det andra gången chatGTP har fel om el, och folk här i forumet har koll)
Bra dock att du skaffat en fin och rejäl spänningsprovare och kul att se att du tar tag i elen i huset 👍
Lycka till med allt!
Du kan inte se vad som är fas och nolla det måste du mäta fram. Oftast är nollan blå MEN det är inte säkert och på äldre anläggningar är nollan oftast svart eller vit.B Joakim Thörn skrev: