Fall på 10 m hängränna

23k läst  34 svar

  1. GreenTurtle
    Medlem Nivå 7
    Skall sätta upp en 10 meter lång hängränna med 1 stuprör på ena sidan. Min fråga är hur pass mycket fall jag måste ha på hängrännan? Räcker det med 2 - 3 cm?
     
  2. L
    Medlem Nivå 5

    Re: Fall på 10 m hängränna

    Hej
    5mm/M ;)
     
  3. M
    Moderator · Nivå 17

    Re: Fall på 10 m hängränna

    "min" plåtis har sagt åt mig att det ska vara 1 cm per meter
     
  4. A
    Medlem Nivå 1

    Re: Fall på 10 m hängränna

    kolla om först om det är inte sned i taket med vattenpass, är det +- 0, då räcker med 3 cm, annar kanske inte räker äns med 7 eller mer.
    Hus ama säger 5mm/lpm
     
    • Laddar…
  5. ByggaNytt
    Medlem · Nivå 13
    • Laddar…
  6. ByggaNytt
    Medlem · Nivå 13

    Re: Fall på 10 m hängränna

    Mycket bra tips, hade besparat mig en hel del bekymmer ;)
     
  7. simpen
    Medlem Nivå 2

    Re: Fall på 10 m hängränna

    50 mm

     
  8. MickanV
    Medlem Nivå 1
    Tack Anna - jag har precis samma frågeställning för ett förråd, 12 m långt - jag kör på 5 mm/m.
    - användning av vattenpass är ovärderligt i såna här lägen - om nu inte värmen torkat ut vattnet i passet...ha ha
     
    • Laddar…
  9. X
    Medlem Nivå 6
    Alltså, ni är inte kloka.
    Det behövs inga 5mm/m, det innebär isf att rännan kommer ligga ganska många millimeter (10-15mm+) under takfotsplåten, vilket kommer se märkligt ut (fult i mina ögon, men den saken är ju betraktaren som avgör).

    Varför i hela friden skulle man behöva ett sånt fall menar ni? Kanske om man använder 40mm breda hängrännor, eller har enorm takyta. Jag ställer mig ytterst tveksam till att det behövs mer än 2mm fall per meter för trådskaparen.
     
    • Laddar…
  10. fahlis
    Medlem · Nivå 11
    Det är väl vad AMA har föreskrivit åtminstone sedan 1950-talet?
     
  11. X
    Medlem Nivå 6
    Var det ett påstående eller en fråga? För vilken takyta och dimension på takavvattningssystem skulle 5mm/m gälla enligt AMA?

    Lindab som sysslat med takavvattning anger 2,5mm/m i sina anvinsingar.

    Själv har vi ca 2mm/m i våra 125mm rännor på 10M fall.
     
  12. prototypen
    Medlem · Nivå 20
    Min praktiska erfarenhet med 5 mm/m så blir det vissa bitar med 0 mm och en del med 10 mm.
     
    • Laddar…
  13. X
    Medlem Nivå 6
    Fast det säger mer om dig än varför ett fall på 5mm/m är onödigt.
     
  14. C
    Medlem Nivå 2
    Det gäller för alla takavattningssystem konstruerade där AMA Hus 98 är gällande.
    Tråden är ju över tio år gammal.
     
  15. X
    Medlem Nivå 6
    Hus AMA 98 är inte "gällande" för något takavvattningssystem, AMA står för Allmänn Material- och Anläggning.
    Måhända att trådstarten var för 10 år sedan, men skulle takavvattningen förändrats så drastiskt så att rekommendationen för fall per meter ändrats med 100%?
    Står det inget i boken (Hus AMA 98) varför det rekommenderas ett fall på 5mm/m?
     

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: