  1. B
    Medlem · 12 inlägg

    beppe34

    Medlem
    Hej

    Frågar er experter ifall det är OK att fasa ur golvbjälkar 20mm och lägga upp dom på syllen?

    Har bytt syll och gjutit upp grundmuren några cm för att jämna till den.

    Tänker nu lägga dit en 195x45 syll. Golvbjälkarna har dimensionen 170x45.

    För att få golvet i önskad höjd så behöver jag fasa ur golvbjälkarna 20 mm innan jag lägger upp dom på syllen, är sånt ingrepp OK att göra?

    Finns det kanske något annat smartare sätt att fästa golvbjälkarna på?
    Kanske finns det några balkskor av något slag som fungerar i dylikt fall?

    Tackar på förhand :D
    /beppe

    PS.
    Bifogar en bild som visar hur golvbjälkarna möter syll och grundmur.
    DS
     
    Redigerat 16 jul 2017 19:51
    • Laddar…
  2. larsbj
    Byggnadsvårdare · Värmland · 3 237 inlägg

    larsbj

    Byggnadsvårdare
    Det är helt lugnt, bjälken håller bra ändå.
     
  3. J
    Medlem · Blekinge · 9 705 inlägg

    justusandersson

    Medlem
    Nej, det är inte lämpligt att jacka ur bjälkarna i ändarnas undersida, utan annan åtgärd, eftersom det försvagar träet. Kan du däremot placera en regel i 90 grader mot syllen, eller någon form av balksko, som golvbjälkens undersida kan vila mot, är det OK.
     
  4. larsbj
    Byggnadsvårdare · Värmland · 3 237 inlägg

    larsbj

    Byggnadsvårdare
    En så liten inskärning som 20 mm är inga problem i vanligt bjälklag en beräkning av tvärkraftskapacitet ger att ungefär 70 mm är ok vi ett normalt villabjälklag typ 3,8 m spännvidd,
     
  5. J
    Medlem · Blekinge · 9 705 inlägg

    justusandersson

    Medlem
    Tittar man bara på tvärkrafter och vridmoment (som är noll vid upplaget) så är det inga problem. Men trä är inget homogent material. En injackning på undersidan utgör en försvagning och en potentiell sprickanvisning som bör undvikas. Däremot går det bra att jacka ur på översidan, men det är sällan något önskemål.
     
  6. B
    Husägare · Göteborg · 1 327 inlägg

    bossespecial

    Husägare
    20mm är ok. Men som nämns utgör den en sprickanvisning men inte i den grad att det skulle innebära några problem.
     
    • Laddar…
  7. larsbj
    Byggnadsvårdare · Värmland · 3 237 inlägg

    larsbj

    Byggnadsvårdare
  8. J
    Medlem · Blekinge · 9 705 inlägg

    justusandersson

    Medlem
    Jag tycker inte det är en hållbar linje. Om man inte har tillgång till eurokoderna, inte kan räkna ut tvärkraften, inte vet vad skjuvspänning är, då är det en bättre tumregel att aldrig jacka ur på undersidan. I synnerhet eftersom det alltid går att ordna ett ordentligt upplag. De råd man ger på Byggahus måste vara enkla och begripliga.
     
  9. larsbj
    Byggnadsvårdare · Värmland · 3 237 inlägg

    larsbj

    Byggnadsvårdare
    Det är väl därför Ts frågar, och får här svar att det är ok, både erfrenhetsmässsigt ok ur beräkningssynpunkt.
     
  10. J
    Medlem · Blekinge · 9 705 inlägg

    justusandersson

    Medlem
    Nej, TS får inget riktigt svar. En rak injackning, som TS önskar göra, är inte samma sak som den som beskrivs i Eurokoden. Dessutom vet vi inte spännvidden, lasten och om därför 45x170 är ett rimligt val.
     
  11. larsbj
    Byggnadsvårdare · Värmland · 3 237 inlägg

    larsbj

    Byggnadsvårdare
    Det var inte det ts frågade.

    Visa gärna med beräkning att det inte skulle hålla,
     
  12. B
    Medlem · 12 inlägg

    beppe34

    Medlem
    Är mycket tacksam för all input!

    Rummet i fråga är 4,5 x 3,2 meter så spännvidden är inte stor, hela bjälken blir 4,5 meter med en bärlina vid 2250 mm

    Det känns inte som att det skall vara någon fara för hållfasthet eller att konstruktionen skall säcka ihop men det skadar ju inte att fråga.
     
  13. B
    Husägare · Göteborg · 1 327 inlägg

    bossespecial

    Husägare
    "i=1" för 90graders urjack, finns även i eurocode
     
    • Laddar…
  14. J
    Medlem · Blekinge · 9 705 inlägg

    justusandersson

    Medlem
    De senaste uppgifterna förändrar mycket. Med en faktisk spännvidd på 2,25 m är 45x170 (om det är C 24) en överdimensionering. Då går det bra att jacka in 20 mm i 90 grader eftersom även 45x150 skulle klara jobbet.
     
  15. S
    Anonym

    SBH

    Anonym
    då borde många av våra äldre hus vara rivnings färdiga
     