Hej,
jag har använt dimensioneringsverktyget på traguiden.se för att göra beräkningarna för min planerade bod med nockbalk. Jag har ett ganska brett fönster i original som blivit över från huset när vi satt in altandörrar på ett ställe. Fönstret kräver modulmått på 214 cm i bredd och jag skulle vilja ha det centrerat på ena gaveln. Därför måste jag ju växla av på något vis eftersom det då inte går att ha en pelare i mitten.

Jag hittade faktiskt en tråd med ett i princip identiskt problem här på forumet: https://www.byggahus.se/forum/threa...etta-garageport-under-baerande-pelare.397169/
och de slutsatser jag drar från den tråden är att det borde vara lugnt med min föreslagna dimensionering på limträbalk på 115x315. Frågan är väl i princip: klarar balken med den spännvidden en last på 18,8kN på mitten? Men är det någon som har nån bra hänvisning till tabeller eller dylikt? Jag tycker det är svårt att hitta något sådant.
 
  • Illustration av en planerad bod med dimensioner och lastberäkningar för limträbalk och stolpar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

Med den dimensionen och spännvidden klarar balken 100 kN eller ca 10 ton som punktlast på mitten. Du kan gå ner till 115x225 och ändå få en mycket begränsad nedböjning om punktlasten är 18 kN. Det finns inga tabeller för sådant här eftersom det är för många variabler. Men det är lätt att räkna ut.
 
J justusandersson skrev:
Med den dimensionen och spännvidden klarar balken 100 kN eller ca 10 ton som punktlast på mitten. Du kan gå ner till 115x225 och ändå få en mycket begränsad nedböjning om punktlasten är 18 kN. Det finns inga tabeller för sådant här eftersom det är för många variabler. Men det är lätt att räkna ut.
Tack för svaret, det verkar som jag varit lite överambitiös med andra ord, men då minskar jag ner lite så blir det kanon.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.