Har köpt in två stycken infravärmare till den nya altanen som ska vara monterade på en av takbalkarna. Det finns idag ett uttag på altanen som är kopplat på en 10A säkring, där jag har lite LED-lampor och kameror inkopplat i dagsläget. Varje värmare är på 2kW, med steglös reglering. Dock kommer det nog hända att jag kommer vilja ha båda värmarna på max (rätt stor altan), vilket då betyder 4000W, och med P=U*I innebär det en säkring på 4000/230=17,4A (dvs 20A säkring).

Nu till min fråga, hur hade ni löst detta?
- Dra fram ett uttag på 20A med 4mm2 kabel
- Dra fram två uttag på separata 10A-säkringar
- Dra fram en 16A säkring och hoppas att den räcker (trams?)

Tacksam för svar och tankar!
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Dragit fram en trefasgrupp och dosat av till värmare 2 faser och "övrigt" bel, uttag mm på en fas. kabel som behövs, en 5G1,5 säkrat 3x10 A.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 3 till
  • Laddar…
Se på tusan, det där lät ju jättebra, tack så mycket! Då får det bli så, antar sedan att man fortsätter från dosan med vanliga 3G1,5-kablar till varje värmare och till uttagen för belysning/kameror? Nåväl, då får vi se vad elektrikern vill ha för det här kalaset :D 25m kabel, tre nya säkringar i ett gammalt proppskåp och nya uttag...
 