Byggahus.se
Tänkte bygga en köksö med spis och behöver för det dra el under golvet. Hur ska man göra detta för att få en godkänd lösning. Kablaget måste förläggas under ett sk klickgolv. I botten är det en gjuten sula sedan en isolerande frigolit och på det en golvspånskiva. Kan man fräsa ett spår i golvspånskivan och sedan lägga en (godkänd) kabel i spånskivan eller i frigoliten. Eller ska man använda rör i plast eller metall och tråd.
 
Fräs ner rör/slang, ett 20mm för spis och ett 16mm för "vanlig" ström.
 
  • Gilla
Emil_K
  • Laddar…
Fräser man för djupt separerar/ delar man golspånskivan. Är det ok att bara fräsa ner för ex eklk och lägga klickgolvet på det.
 
Fast en kabel med 5g2,5 är också rätt tjock. Blir inte mycket spån kvar.
 
Kan du så lägg rör/slang (se elmonts inlägg) direkt i friggon, då slipper du försvaga spånet.
 
Men är det tillåtet att lägga tex EKLK under golvet fräst i spånskivan utan rör/ slang.
 
Mikael_L
C Cunningham skrev:
Men är det tillåtet att lägga tex EKLK under golvet fräst i spånskivan utan rör/ slang.
Ja, om den kan förläggas utan risk att skadas där den är. Att man sätter den i ett VP-rör förbättrar inte i sak nästan något. Jo kanske att installationen tål nötning bättre från golvet som ligger ovanpå.
 