Jo, precis, måttet på yttterhöljet var ca. 2.75mm2, så jag antar att det är 1.5mm2 ledare då?

Så, då, antingen så tar jag dit en elektriker som byter kabeln?
Eller så kör jag vidare på dom nämnda spis o häll ovan, och får inte köra häll med båda två plattor för fullt..?

Är ju inte så lång sträcka från proppskåp till spis, kanske 4 meter.
 
aleklint skrev:
Är ju inte så lång sträcka från proppskåp till spis, kanske 4 meter.
Det låter ju rätt enkelt och billigt att byta ut fyra meter utanpåliggande till 2,5 mm2 om man nu vill det.
 
Alfredo skrev:
Det låter ju rätt enkelt och billigt att byta ut fyra meter utanpåliggande till 2,5 mm2 om man nu vill det.
Precis.. Det kanske vore det bästa.

En annan variant då, 13A säkringar.
Om jag har förstått det hela rätt så får man använda dessa i vissa fall med 1.5mm2?

I detta fall är det ju en kort utanpåliggande kabel, och ugnen kräver endast 10A, hällen har 2900W märkeffekt, med 13A skulle väl hällen klara sig precis, 13A X 230V= 2990W.
 
Prova först med 10 A det är oftast ok, sen kan man tänka på 13 A eller kabelbyte.
 
GK100 skrev:
Prova först med 10 A det är oftast ok, sen kan man tänka på 13 A eller kabelbyte.
Ok, det kan vi göra. Det var mest att det förmodligen hade varit mycket smidigare o byta kabel nu när hela det gamla köket är utrivet..
 
Ok men då är det ju lika bra att fixa det om dt bara var 4 m också, för alla eventualiteters skull.
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
Det är alltid bra med en standardlösning för spis med 3 x 16 ampere säkring och 5 g2,5. Det är installationspraxis för en spisanslutning i Sverige.
 
  • Gilla
aleklint
  • Laddar…
Ja, tar dit en elektriker så får han titta på det hela, förhoppningsvis kan han ju installera kabeln i samband med att han ska koppla in spisen o det, vore ju smidigt. men nu har jag lite mer kött på benen, tack för alla svar, kanon!
 