5 007 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
El bastu säkring går
Renoverare
· Ulricehamn
· 62 inlägg
Hej,
Min ena automatsäkring går när jag bastar., utan att vi kastar vatten på bastuaggregatet.
En duktig elkompis så att man bör troligtvis säkra upp.
Bastuaggregat tylö 8kw från 70 talet.
Automatsäkringar 3x10a.
1.5mm2 kablar.
Huset har nytt elsystem från -14, och jag gissar att bastun inte fungerat riktigt sen dess, vi köpte huset jan -17.
Eller ska jag köpa en ny harvia 6kw? Ska räcka till 5-8 m3, jag har 7.1 m3, bastu. Då ska 1.5 mm2 och 3x10a räcka enligt manualen.
Tacksam för råd.
Min ena automatsäkring går när jag bastar., utan att vi kastar vatten på bastuaggregatet.
En duktig elkompis så att man bör troligtvis säkra upp.
Bastuaggregat tylö 8kw från 70 talet.
Automatsäkringar 3x10a.
1.5mm2 kablar.
Huset har nytt elsystem från -14, och jag gissar att bastun inte fungerat riktigt sen dess, vi köpte huset jan -17.
Eller ska jag köpa en ny harvia 6kw? Ska räcka till 5-8 m3, jag har 7.1 m3, bastu. Då ska 1.5 mm2 och 3x10a räcka enligt manualen.
Tacksam för råd.
Byt aggregat!KristianHenrik skrev:
Hej,
Min ena automatsäkring går när jag bastar., utan att vi kastar vatten på bastuaggregatet.
En duktig elkompis så att man bör troligtvis säkra upp.
Bastuaggregat tylö 8kw från 70 talet.
Automatsäkringar 3x10a.
1.5mm2 kablar.
Huset har nytt elsystem från -14, och jag gissar att bastun inte fungerat riktigt sen dess, vi köpte huset jan -17.
Eller ska jag köpa en ny harvia 6kw? Ska räcka till 5-8 m3, jag har 7.1 m3, bastu. Då ska 1.5 mm2 och 3x10a räcka enligt manualen.
Tacksam för råd.
Max effekt ur en 10A 3fasgrupp är lika mycket som ur 3 stycken 10 A enfasuttag, dvs ca 230x10=2300 x 3 =6900W =6,9KW
Renoverare
· Ulricehamn
· 62 inlägg
Valde ett 6kw aggregat. Ska kopplas in i veckan.
App app app, inte bra som generellt råd. 5g1,5 kabel i isolerad vägg har strömvärde 13A, så det är exakt på gränsen med automatsäkring och med porslinssäkring går det över gränsen med dess korrektionsfaktor.V Viktorhej skrev:
Och allt gäller under förutsättningen 30°C omgivningstemp och att ledningen i väggen ligger nära väggytan, så det blir alltför många saker som är lite på gränsen, förutsättningarna bör kollas upp innan det går att råda till en 13A uppsäkring.
Liknande trådar
-
Mögel i innervägg, dolda fel försäkring.
Miljö & Hälsa -
Är elektrikerns förslag kostnadseffektivt (få plats i elskåp och mäta förbrukningen på två säkringar)?
El -
Vedeldad bastu på släp
Bastu -
Bubblig väv källarvägg samt möglig bastu? Panel i gamla bastun. Vad göra?
Övrigt husrelaterat -
25 A Säkring i elskåpet löser vid bastu
El