Vi flyttade till hus med egen brunn för ca ett år sedan och i början var det inga problem. Sedan uppstod enstaka tillfällen där vattentrycket försvann, speciellt om man använt mycket vatten. Det kunde åtgärdas med att dra ut sladden till tryckströmbrytaren och sätta i den igen så pumpen kickade igång (råd vi fick av tidigare ägaren), men nu senaste månaderna har det långsamt gått mer och mer utför. Nu kan man inte ta en dusch utan att vattnet helt försvinner och pumpen verkar inte alltid starta av sig själv, åtminstone inte direkt. Trycket på mätaren kommer som mest upp i ca 3 bar nu och kan gå ner under 1 bar utan att pumpen slår på av sig själv. Till anläggningen hör en Wellmate WM0060 hydropress. Har försökt felsöka på nätet och har läst att det eventuellt behöver fyllas på luft i hydropressen, samtidigt har jag läst att just en sån hydropress ska man inte behöva fylla på luften i. På toppen av hydropressen finns en ventil men det ser inte ut som någon ventil som jag kan koppla en vanlig kompressor till. Eller är det helt enkelt så illa att det är pumpen eller tryckströmbrytaren som strular?
/brunn nooben
/brunn nooben
Medlem
· Uppland
· 5 078 inlägg
Är det inte en vanlig "bilventil" med skyddshuv ? Det brukar vara den typen av luftventil.
Medlem
· Uppland
· 5 078 inlägg
Om tryckmätaren är OK, så har du problem med tryckvakten, för det är tryckvakten, som reglerar pumpens till-och-frånslagspunkter.
se även inlägg https://www.byggahus.se/forum/threads/fylla-membranhydrofor.375629/#post-4459618